1. sayfa (Toplam 3 sayfa)

PLC ve HMI ile DTC kontrolü?

Gönderilme zamanı: 08 Şub 2019, 16:08
gönderen Ahmet
Merhabalar.
Ekteki program daha önce Delta Türkiye açılmadan önceki Türkiye partneri olan firmadan edindiğim 1 plc ile 2 DTC haberleşme programıdır.
Bendeki sistemde 1 adet DTC1000 , 5 adet DTC2000 ve 10 adet VFD invertör bulunuyor ve sistemdeki hatadan dolayı plc ve HMI hasar gördü .
PLC modelini SS2 ile değiştiriyorum. HMI olarakta 07S410 modeli elimizde mevcut. Master olarak PLC kullanacağım.
hmı programını yeniden düzenleyeceğim. Ekte bulunan örnek üzeirnden yola çıkmak istiyorum.
Sistemde DTC1000 ve 3 adet DTC2000 den oluşan 4 adet bölgeyi 0-10v. ile PID süreceğim 1 adet DTC2000 ile kontrol edilen son bölgeyide aç-kapa mantığı ile süreceğim.
Burada öğrenmek istediğim bu programda nasıl bir düzenleme ile 1. DTC için olan uygulamaları DTC2000'ler içinde yapabilirim?
Teşekkür ederim.
DOP - 2 DTC Haberleşme.dps

Re: PLC ve HMI ile DTC kontrolü?

Gönderilme zamanı: 08 Şub 2019, 17:41
gönderen Uğur
Diğer DTC2000 ler için adreslerde istasyon numarasını değiştirmeniz yeterlidir.

Re: PLC ve HMI ile DTC kontrolü?

Gönderilme zamanı: 08 Şub 2019, 18:25
gönderen Ahmet
Auto tuning işleminide dtc2000'ler icin yapmak gereklimi yoksa sadece dtc1000 yeterlimi.

Re: PLC ve HMI ile DTC kontrolü?

Gönderilme zamanı: 08 Şub 2019, 20:23
gönderen Uğur
Tüm DTC ler bağımsız cihazdır herbirine ayrı ayrı işlem yapılmalıdır.

Re: PLC ve HMI ile DTC kontrolü?

Gönderilme zamanı: 09 Şub 2019, 01:08
gönderen Ahmet
Teşekkürederim.
Bu programde anlayamadığım bir şey var ben sıcaklık set değerine göre 0-10v. çıkış almalıyım bununla bir kart süreceğim ve bir bölgedede aç kapat mantığını kullanacağım. Bu demo programda çıkış tipini 0-10v. out için oranlı ve aç kapat bölgesi içinde out tipini ısıtma olarakmı seçmeliyim?

Re: PLC ve HMI ile DTC kontrolü?

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2019, 09:13
gönderen Uğur
0-10V linner olarak çıkış verir, siz bir röle yada ssr yi aç kapat yaparak kontrol edecekseniz röle yada SSR (V) çıkış almalısınız.

Re: PLC ve HMI ile DTC kontrolü?

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2019, 12:40
gönderen Ahmet
Röle sürmek istediğim 2000R model 0-10v. istediğim 2000L ve 1000L.
Bu örnek programdaki OUT bölümünden seçilmesi gerekn seçenek bu durumda neler olmalıdır?

Re: PLC ve HMI ile DTC kontrolü?

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2019, 14:04
gönderen Uğur
Siz Isıtma veya Soğutmayı seçerek kontrol tipini PID ile çalıştırırsanız çıkış tipine göre uygun çıkışı verecektir.

Re: PLC ve HMI ile DTC kontrolü?

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2019, 14:06
gönderen Ahmet
Teşekkürler.

Re: PLC ve HMI ile DTC kontrolü?

Gönderilme zamanı: 15 Şub 2019, 09:36
gönderen Ahmet
Merhabalar.
Yukarıda ilk mesajda verdiğim örnek uygulamada bulunan macro içerisinde DTC'nin 102A adresindeki okuma yazma durumunun HMI adreslerine aktarılmasındaki mantık nedir?
Teşekkür ederim.
11.jpg