1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD E SÜRÜCÜ PARAMETRELERİ

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2019, 10:52
gönderen volsrht
Merhaba

2.2 KW VFDE trifaze sürücüm var . Motor parametrelerini girerken motor plakada yazan akımı 5 A dir.

2.2 kW motor ve redüktör kafası bağlı ve yükte

7.00 paramtresine 5 değerini girdim

7.01 parametresine 7.00 parametresine girdiğim değerin %40 ını alarak değeri girdim

5 in % 40 ı 2 A dir. 7.01 = 2

bunları yapmam yeterlimdir. ?

Teşekkürler

Re: VFD E SÜRÜCÜ PARAMETRELERİ

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2019, 11:02
gönderen Uğur
Motor akım değerlerini doğru parametrelere tanımlamışsınız. kW ayarı için bu parametreler yeterlidir.

Re: VFD E SÜRÜCÜ PARAMETRELERİ

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2019, 12:13
gönderen volsrht
diğer ayarlar için

01.00 = 50 hz

01.01 = 50 hz

01.02 = 400 V

olarak ayarladım . Motor tanıtma ile ilgili başka yapılması gereken bir paramatre varmıdır

Teşekkürler

Re: VFD E SÜRÜCÜ PARAMETRELERİ

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2019, 12:20
gönderen Uğur
Frekans ve voltaj değeride ayarlandıktan sonra ger kalanı çalışma şekli ile ilgilidir.
Sürücüyü 00-02 parametresinden "9" ile fabrika değerine alırsanız 50 hz standartına göre bu ayarlar otomatik gelecektir.

Re: VFD E SÜRÜCÜ PARAMETRELERİ

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2019, 13:35
gönderen volsrht
kendim manuel girsem parametreleri yeterli olmaz mı


00.02 parametresini = 9 yapmaya gerek varmı ??

fabrika ayarlarına resetleyince sıkıntı çıksın istemiyorum

Re: VFD E SÜRÜCÜ PARAMETRELERİ

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2019, 13:46
gönderen Uğur
Olur tabiki ben sadece 9 ile fabrika değerine en baştan alınır ise voltaj ve frekans değerini ayrıca ayarlamanıza gerek kalmaz diye yazdım.

Re: VFD E SÜRÜCÜ PARAMETRELERİ

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2019, 14:02
gönderen volsrht
teşekkürler