merhaba
dop panelde geçmiş trend grafik olarak 14 ad çizgi çizdirebildiğim halde data kayıt ayarlarına 12 data girebiliyorum. bunun sayısını arttıramadım. arttırmak mümkün müdür.
saygılarımla
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
DOP-W157B panel kalıcı data alanı
- gulhan
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 23 Kas 2018, 14:53
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-W157B panel kalıcı data alanı
Merhaba,
DOP-W HMI üzerinden toplam 60word uzunluğundaki veriyi Geçmiş Trend Grafik elementinde kontrol edebilirsiniz.
Not: Dataları DoubleWord olarak kullanmanız durumuna toplam eğri sayınız 60/2= 30 olacaktır.
DOP-W HMI üzerinden toplam 60word uzunluğundaki veriyi Geçmiş Trend Grafik elementinde kontrol edebilirsiniz.
Not: Dataları DoubleWord olarak kullanmanız durumuna toplam eğri sayınız 60/2= 30 olacaktır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- gulhan
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 23 Kas 2018, 14:53
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-W157B panel kalıcı data alanı
Turhan Bey,
data kayıt ayarlarına 12 okuma adresi ekleyebiliyorum. daha fazlasına müsade etmiyor. okuma adresi sayısını artırabiliyor muyuz.
saygılarımla
data kayıt ayarlarına 12 okuma adresi ekleyebiliyorum. daha fazlasına müsade etmiyor. okuma adresi sayısını artırabiliyor muyuz.
saygılarımla
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-W157B panel kalıcı data alanı
12 adet buffer ekleyebilirsiniz her bir buffer içerisinde 60 sıralı data olabilir bu malesef arttırılamaz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- gulhan
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 23 Kas 2018, 14:53
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-W157B panel kalıcı data alanı
Merhaba, iyi çalışamalar
dop paneli plc ile eternet portu üzerinden haberleştiriyorum. haberleştirmede gecikme oluyor. ekrana girdiğim değerler belirli bir gecikme sonrası geliyor.
sebebi ne olabilir.
saygılarımla
dop paneli plc ile eternet portu üzerinden haberleştiriyorum. haberleştirmede gecikme oluyor. ekrana girdiğim değerler belirli bir gecikme sonrası geliyor.
sebebi ne olabilir.
saygılarımla
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-W157B panel kalıcı data alanı
Gecikmenin birden fazla sebebi bulunabilir. Örneğin HMI Clock Makrosu ile (1000ms) zaman aralıkları ile bir veriyi taşıyorsanız bu beklenen bir gecikmedir. Veya HMI üzerinde kullanılan element yoğunluğuna göre HMI haberleşme yapıyor ancak bu değeri monitor etmesi gecikme zamnına yol açıyor olabilir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.