Merhabalar
https://pasteboard.co/I4LurZD.png
DOP-B HMI ile SA2 PLC RS232 ile PLC İLE VFD-E ler MODBUS ile haberleşmekteler.
Sorun şu ki resimdeki frekans gönderme komutu WPLsoft üzerinden RUN yapınca "M1" i tetikleyince VFD frekansı alıyor.
Ancak aynı işlemi "sayısal değer gir " elementi ile yapınca frekans değeri gitmiyor.
elementin ayarları şöyle:
https://pasteboard.co/I4Lsn7z.png
https://pasteboard.co/I4LsY0x.png
Ayrıca HMI ile PLC yi RS-485 ile Haberleşme ayarları PLC-HMI VE VFD lerde 7,N,2,38400 olmasına rağmen hiçbir şekilde haberleştiremedik.
HMI istasyon no 0,PLC 1, VFDler ise 2,3,4
PLC ile inverterler haberleşiyor ancak hmi araya girince iletişim kopuyor. RS-485 kablosu D+ DB9 da pin1 e D- is pin6 da bağlı
Şuan HMI ın com2 rs232 portunu PLC com1 e bağlayarak haberleşebiliyoruz
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
HMI sayısal değer gir elementi ile Frekans gönderememe
- burak.sn
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 18 Ara 2018, 15:59
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI sayısal değer gir elementi ile Frekans gönderememe
Merhaba,
PLC ve VFD serisi sürücülerin haberleşme sağladığı (MODRW Komutunun kullanıldığı) bağlantı portuna HMI bağlamanız durumunda aynı hatta birden fazla master bulunamayacdağı için haberleşme hatası alırsınız.
D10 datasına veri yazdıktan sonra PLC içerisinde M11 bitini aktif ederek modbus sorgusunu gönderebilirsiniz. Veri başarılı bir şekilde yazıdlı ise M1123/M1127 biti aktif olurken veri yazılamadı ise M1029 biti aktif olması gerekmektedir.
Aynı saykılda yalnızca bir adet modbus komutu çalıştırmak şartı ile haberleşmeyi deneyiniz.
PLC ve VFD serisi sürücülerin haberleşme sağladığı (MODRW Komutunun kullanıldığı) bağlantı portuna HMI bağlamanız durumunda aynı hatta birden fazla master bulunamayacdağı için haberleşme hatası alırsınız.
D10 datasına veri yazdıktan sonra PLC içerisinde M11 bitini aktif ederek modbus sorgusunu gönderebilirsiniz. Veri başarılı bir şekilde yazıdlı ise M1123/M1127 biti aktif olurken veri yazılamadı ise M1029 biti aktif olması gerekmektedir.
Aynı saykılda yalnızca bir adet modbus komutu çalıştırmak şartı ile haberleşmeyi deneyiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- burak.sn
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 18 Ara 2018, 15:59
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI sayısal değer gir elementi ile Frekans gönderememe
Teşekkürler Turhan Bey
rs-485 MODBUS Formatında HMI ı master PLC yi slave olarak nasıl ayarlayabilirim.
rs-485 MODBUS Formatında HMI ı master PLC yi slave olarak nasıl ayarlayabilirim.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI sayısal değer gir elementi ile Frekans gönderememe
PLC içerisinde kullanacağınız comport ile ilgili herhangi bir modbus okuma/yazma komutu kullanmazsanız PLC bu port için slave konumda olacaktır.