1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
C2000 Kalıcı bit ve register adresleri
Gönderilme zamanı: 13 Mar 2019, 09:29
gönderen Jakatta
Merhaba,
C2000 sürücüyü Dop panel ile haberleştirip dahili plc ile kontrol edeceğim kalıcı bit ve registerları nelerdir?
Re: C2000 Kalıcı bit ve register adresleri
Gönderilme zamanı: 13 Mar 2019, 10:42
gönderen Turhan
Merhaba,
Genel amaçlı kullanabileceğiniz. M0~M799, 800 points bit adreslerin tamamı geçici, D0~D399, 400 points bölgesinin tamamı kalıcı bölgedir.
C2000_plc.png
Re: C2000 Kalıcı bit ve register adresleri
Gönderilme zamanı: 13 Mar 2019, 13:07
gönderen Jakatta
Merhaba bir sorum daha var;
Sürücüyü dahili plc ile ileri-geri çalıştırmak için m1025 ve m1026 bitlerini on yapmama rağmen sadece fwd ışığı yanıyor sürücünün. Run a neden geçmiyordur?
Uygulama örneği varsa paylaşırsanız sevinirim.
Re: C2000 Kalıcı bit ve register adresleri
Gönderilme zamanı: 13 Mar 2019, 13:20
gönderen Turhan
VDD-C2000 Dahili PLC programında referans hız değerini FREQ komutu ile yazmalısınız. M1025 biti ile sürücüye Run/Stop bilgisini gönderirken motor devir yönünü M1026 biti ile değiştirebilirsiniz.
Dahili PLC deki komut dizilimi
VFD-E Serisi Sürücülerde PLC Fonksiyonu ile aynıdır. Doküman içerisindeki FREQ komutunu olduğu gibi kullanabilirsiniz.
M1025: Driver frequency = set frequency (ON) Driver frequency =0(OFF) RW
M1026: Driver operating direction FWD(OFF)/REV(ON)