1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Tcp ıp
Gönderilme zamanı: 13 Mar 2019, 22:26
gönderen eyupppp
Kolay gelsin elimde dip b07e411 hmı var baykon bx3 den okuma yazma hakkında ornek Bı uygulama paylaşırmısiniz ethernet portu ile tcp ip
Re: Tcp ıp
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 09:10
gönderen Turhan
Delta ile farklı marka cihazların haberleşme örnekleri içinurl=
http://destek.delta-turkey.com/viewforum.php?f=45]Haberleşme Uygulamaları[/url] başlığına gözatınız. Eğer bu başlıkta uygun örnek bulamazsanız elinizdeki ürüne ait tüm haberleşme bilgilerini bu mesaj altında paylaşırsanız yardımcı olmaya çalışabiliriz.
Re: Tcp ıp
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 10:22
gönderen eyupppp
Oradakiler hep com haberleşmesi inceledim
Re: Tcp ıp
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 10:27
gönderen eyupppp
kullanim-el-kitabi-32-mb.pdf
Re: Tcp ıp
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 11:13
gönderen Turhan
HMI Ethernet ayarlarını yapmak için
DOPSoft --> Seçenekler --> Haberleşme Ayarları --> Ethernet --> Yerel Ana Makine Penceresinden öncelikle HMI ye sabit bir IP verin.
HMI_1.png
Haberleşme sağlanacak kontrol cihazı için
DOPSoft --> Seçenekler --> Haberleşme Ayarları --> Ethernet --> Aygıt penceresinden Modbus Klasörünün altındaki TCP/IP (6Digits) driverini seçip haberleşeceğiniz kontrol cihazın IP adresini tanımlayın.
HMI_2.png
HMI çalışma sayfasında sayı göster elementi kullanıp okuma adesi kısmınI W4-1 girdiğinizde HMI 40.001 tanımlı adresi okuyacaktır.
HMI_3.png
Re: Tcp ıp
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 12:49
gönderen eyupppp
Kablo standart ethernet kablosu olur demı
Re: Tcp ıp
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 13:07
gönderen Turhan
HMI için standart ethernet kablosu kullanılabilir. Diğer kontrol cihazına uyumluluğu için cihaz üreticisine danışınız.