1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
HMI GECMIS DATA TABLOSU
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 13:17
gönderen ytotomasyon
E411 serısı hmı kullanıyorum data log olusturacagım.
4 adet tag ım var bana bılgı veren PLC den. Ben bir bit tetikleyerek bu bılgılerı bır satırda yan yana gormek ıstıyorum ama yapamıyorum buffer ne sacersem 4 headera da aynı degerlerı yazıyor. bu degerlerı yan yana yazdırabılırmıyım.
Re: HMI GECMIS DATA TABLOSU
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 13:50
gönderen Turhan
Evet yazdırabilirsiniz. Bunun için HMI üzerinde kaç sütun veri oluşturulacak ise bunu 'Toplam Eğri Sayısı' kısmına girdikten sonra Bu sütunlara Tanımlanan okuma adresinden itibaren başlangıç pozisyonu ve data uzunluğunu girmelisiniz.
(10) HMI Data Kayıt örneğini incelerseniz konu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
Not: Word= 1 uzunluk, DoubleWord=2 uzunluk, Floating=2 uzunluk ve Karakter kaydı için 2karakter=1uzunluk olacak şekilde data uzunlukları tanımlayabilirsiniz.
HMI_Data_Buffer_1.png
HMI_Data_Buffer_2.png
Re: HMI GECMIS DATA TABLOSU
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 15:16
gönderen ytotomasyon
ORNEKLERI INCELEDIM. FAKAT YINE VERI ELDE EDEMEDIM
E411 DELTA HMI SIEMENS S7 1200 CPU ILE YAPIYORUM PROJEYI
BUFFER 1 MD80 TAGINE ATIYORUM HMIDAN
1.jpg
MD80 , MD84 , MD88 , MD92 TAGLARINE BILGI ATIYORUM PLC DEN
GECMIS DATA KAYITTADA BOYLE ISLIYORUM SIEMENSTE ADRESLER SIRALI YAPIYORUM
2.jpg
BUFFER 1 ONIZLEME BITINI TRUE YAPTIGIMDA 4 FARKLI BILGI CIKACAGINA MD80 DEKI BILGI GECMIS DATA LISTESINDE CIKIYOR.
YANLIS YAPTIGIM BIRSEY MI VAR ACABA ?
Re: HMI GECMIS DATA TABLOSU
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 15:33
gönderen Turhan
Son resimde yer alan Başlangıç pozisyonlarının hepsini aynı girmişsiniz.
Data okuma adresinizden itibaren 1'er word ara ile verilerinizi kaydedecekseniz Başlangıç pozisyonlarınızı sırası ile 0,1,2,3 uzunluk kısmını sırası ile 1,1,1,1
Verileriniz DoubleWord datalardan oluşuyor ise Başlangıç pozisyonlarınızı sırası ile 0,2,4,6 ve uzunluk kısmını sırası ile 2,2,2,2 olarak ayarlayınız.
Re: HMI GECMIS DATA TABLOSU
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 16:27
gönderen ytotomasyon
BIRSEY DAHA OGRENMEK ISTIYORUM H0001 BEN HMI KAYDEDIYORUM.
BEN BUNU BELLI ZAMANLARDA USB YE DOSYA OLARAK ALMAK ISTIYORUM KONTROL TAGLERIYLE VS BU MUMKUN MU ACABA ?
Re: HMI GECMIS DATA TABLOSU
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 16:46
gönderen Turhan
HMI üzerinden 'Çoklu Dosya' seçeneğini işaretleyip okuma adresine bir bit adres tanımlamanız durumunda bu bit her aktif olduğunda en son çalışılan dosya .csv formatında USB ye kaydedilip yeni bir .csv dosyası açılabilmektedir.
HMI_Coklu_dosya.png
Re: HMI GECMIS DATA TABLOSU
Gönderilme zamanı: 15 Mar 2019, 09:43
gönderen ytotomasyon
TURHAN BEY GECMIS DATA TABLOSUNDA GORDUGUMUZ TAGLARIN TIPLERINI AYARLARKEN STRING TIPINI GORMUYORUM
3.jpg
STRING FORMATINDA KAYIT YAPAMIYORMUYUZ ?
Re: HMI GECMIS DATA TABLOSU
Gönderilme zamanı: 15 Mar 2019, 09:44
gönderen Uğur
String = Char
Karakter girdisi için Char seçmelisiniz.
Re: HMI GECMIS DATA TABLOSU
Gönderilme zamanı: 15 Mar 2019, 15:07
gönderen ytotomasyon
TURHAN BEY CHAR FORMATLA BEN STRING DEGERIMI EKRANDA ANLAMSIZ BIR SEKILDE ALIYORUM.
PROJEDE FARKLI MARKA BIR EKRANDA KULLANIYORUM, FARKLI MARKADA GORDUGUUM STRING DEGERLE DELTA DA GORDUGUM DEGERLERIN GORUNTULERINI PAYLASACAGIM. FARKLI MARKADAKI DEGER DOGRU GORUNUYOR. STRING DEGERLERIM HAMMADDE BASLIGI ALTINDAKI OLAN DEGERDIR.
10.jpeg
11.jpeg
PLC KISMI HAZIRLIGIM ASAGIDAKI GIBIDIR.
12.jpg
DELTA HMI DA BUFFER ADRESIM DB37.DBD0 DİR.DATA UZUNLUGU İSE 16. ASAGIDA DELTA HMI DA GECMIS DATA EGRILERLE ILGILI TANIMLAMALARIMI GOSTERECEGIM.
13.jpg
NEDEN KAYNAKLANIYOR STRING DEGERI DOGRU GORMEMEM? WORD ALAN MI KAYDIRIYORUM ACABA GECMIS DATA TABLOSUNDA?