Gönderilme zamanı: 20 Mar 2019, 21:53
gönderen alfamix
dop w15 ekran ve sv2 plc yi haberleştirmekte güçlük çekiyorum. rs 485 haberleştiğimde haberleşme 3-4 sn oluyor fakat yeniden com2 station 1 error 3 hatası alıyorum. rs 232 denedigimde daha kötü haberleşme oluyor. arada com 2 station 11 communication error3 hatasıda alıyorum. mesafe 1 mt. bu konuyla alakalı bir fikriniz varmı acaba?

Re: hmı plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 20 Mar 2019, 22:46
gönderen alfamix
eksik yazdım bilgilerim= panel: hmı istasyon 0 rs485 7bit 1bit 9600 e plc istasyon 1 plc bilgisi: 7 e 1 9600 1

Re: hmı plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 21 Mar 2019, 09:28
gönderen Uğur
HMI haberleşme ayarları aşağıdaki gibi değiştirip tekrar deneyin. Haberleşme gecikme zamanına da "0" girdiğinize emin olun.

Re: hmı plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 21 Mar 2019, 12:54
gönderen alfamix
ugur bey ilginiz için tesekkürler. sorun hmı dan kaynaklanıyormuş.garantili oldugu halde içini açıp bakmak zorunda kaldım.delta olarak kusura bakmayın somalideyim. sıfır diye aldıgım ürün malesef tamir görmüş oda düzgün yapılamamış bir ürün çıktı. kartın üzerindeki deformasyonlar içler acısı.hadi kullanılmış ürün olması önemli değil. tamir eden arkadaş kimse lehim yapmaktan aciz fotoları isterseniz buradan degil özelden paylasabilirim.kart üzerindeki com2 portunu dahi lehimleyememiş. ürün faturalı ve platin elektrik ankaradan alınmadır.

Re: hmı plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 21 Mar 2019, 14:27
gönderen Uğur
Kontrol için tarafınıza mail attım, geri dönüşünüze göre gerekli incelemeleri yaptıracağım.