uğur bey merhaba
firmamızda dop b 07 e 411 hmı ile plc de m3000 kontağını takip ederek belli aralıklarla operatör bilgisayara veri kaydediyoruz. sistemimizden kaynaklı bazen hmı nın eternet bağlantısında kesintiler meydana geliyor. dolayısıyla operatör program üzerinden m3000 kontağını çektirdiğin de veri gönderdiğini zannediyor fakat veri gitmiyor. burda eternet bağlantısı olmadığında m3000 kontağının çekmemesi için nasıl bir yol izlemeliyim

Re: E-SERVER

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2019, 09:26
gönderen Uğur
HMI ın ethernet üzerinden kuracağı ethernet aygıtları ile olan bağlantıyı GETETHERLINKSTATUS makrosu ile algılatabiliyoruz ama HMI a kurulan bağlantılarda malesef HMI bu bilgiyi vermemektedir.

Re: E-SERVER

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2019, 10:46
gönderen mustafa
bu durumda kurduumuz sistemde hmı nın eternet bağlantısı olup olmadığını hiç bır sekilde plc ye bildiremiyorum doğrumu

Re: E-SERVER

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2019, 10:56
gönderen Uğur
HMI kendisi ile bağlantı kurulan cihaz olduğu için malesef.

Re: E-SERVER

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2019, 12:18
gönderen mustafa
ugur bey bır problemimiz daha var hmı nın güncel zaman saati sürekli geri de kalıyor. hmı den gönderdiğimiz saat ile bilgisayarın bilgiyi alma zamanları uyuşmuyor buda vardiya başı ve sonu verilerinde promlem oluyor.benin tesbitim ortam sıcaklığıyla ortaya çıkan bir problem. sıcak yerde çalışan hmı lerim sürekli geride kalırken aksine klima bulunan işlem odasındaki hmi sürekli ileri gidiyor.
bu sorunu nasıl çözebiliriz. hmı saatini eternet üzerinden bağlı olduğu bilgisayardan takip etmesini sağlayabilirmiyiz.

Re: E-SERVER

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2019, 13:57
gönderen Uğur
DOPB serisinde mümkün değil fakat yeni çıkmakta olan DOP100 serisi HMI üzerinde NTP desteği bulunmakta. Bu yolla RTC yi uzak sunucudan senkronlayarak sıcaklık değişimine göre değişimin önüne geçebileceksiniz.