Hmı vfd el inverter haberlrşme sorunum

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2019, 22:50
gönderen ismailusta
IMG_20190324_212601_BURST001_COVER.jpg
Elimde 1adet Dop b 03e211Hmi ile vfd el sürücü var ben modbus ascii link haberleşme yaparak,hmı daki frekans bilgisini sürücüye aktarmak istiyorum programi hmı gönderdim haberleşme 1kere oldu ama sonra haberleşme koptu...
Hmı daki haberleşme ayarı=delta controller asci 9600 even 7 stop bit 1, DELTA inverter üzerinde de aynı ayarları yaptım
Anlamadığım konu şu com port rs485 i Dop softdan com2 değilde com 1 de yaptım sonra haberleşme ayarları tamamen bozuldu com2 statıon 3 comunication error alıyorum yani haberleşme kopuk???
Programi Hmi yüklerken acılıs sayfasında DHCP cant be started yazıyor bana yardımcı olurmusunuz hatam nerde??

Re: Hmı vfd el inverter haberlrşme sorunum

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2019, 09:32
gönderen Turhan
DOPB03E211 serisi HMI modelinde 1(+) ve 6(-) olmak üzere COM-1 RS-485 bağlantısını, 4(+) ve 9(-) olmak üzere COM-2 RS-485 bağlantısını desteklemektedir. Öncelikle bağlantının doğruluğundan emin olunuz. Ayrıca Ethernet portu ile bir konfigürasyon oluşturduysanız geçici olarak bu ayarları Ethernet haberleşme hatası almamak için ethernet özelliklerini devre dışı bırakınız.

Aşağıdaki parametre ayarlarını da ayrıca kontrol ediniz.

09.00: 1 (İstasyon Numarası)
09.01: 1 (Baud Rate: 9600 bps)
09.04: 1 (7,E,1 ASCII)
02.00: 3 (Frekans Komut kaynağı: RS-485 Haberleşme)

Re: Hmı vfd el inverter haberlrşme sorunum

Gönderilme zamanı: 31 Mar 2019, 22:14
gönderen ismailusta
Com1. Portu 1-6,
Com 2 portu 4-9 nolu pinlermiş dediğiniz gibi arızanın sebebi buymuş oysaki ascii haberleşme sinde ben com1, ve com 2 kablo bağlantısını 1-6 nolu pinler olarak biliyordum teşekkür ederim tekrardan

Re: Hmı vfd el inverter haberlrşme sorunum

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2019, 09:20
gönderen Uğur
COMport DOPB03.PNG