1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Initialize Error
Gönderilme zamanı: 25 Mar 2019, 19:52
gönderen sine
1 adet DOP-B07E411 HMI, 1 adet DOP-B03E211 HMI ve 2 adet DVP12SE PLC ethernet ile haberleşmektedir. HMI ilk açılışda resimdeki hatalar her iki ekrana birden gelmektedir. Bu hataların sebebi ve nasıl kaldırbileceğim konusunda yardımcı olabilir misiniz?
Re: Initialize Error
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 09:05
gönderen Uğur
Bu HMI lar kontrol cihazı olan PLC den önce enerjilenir yada mevcutta bulunan ethernet switch geç hazır hale geliyor ise HMI enerjilenir enerjilenmez sorgu göndermeye bağladığından kontrol cihazıda bu sorguya belirttiğim nedenlerden dolayı cevap vermez ise bu hatayı alırsınız. Seçenekler / Yapılandırma içerisinde başlama gecikme zamanında HMI lar için uygun gecikme zamanını atayarak beklemesini sağlayabilirsiniz.
Re: Initialize Error
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 18:56
gönderen sine
Uğur Bey teşekkür ederim.
Bu gecikme sırasında geriye sayma yerine farklı bir animasyon filmi (firma reklamı vs.) ekleyebilir miyim.
Re: Initialize Error
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 19:49
gönderen Uğur
Şuan için Malesef!