Tek Ekran 2 Plc ve Alarm Ayarları Sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Harunkes
Mesajlar: 22
Kayıt: 20 Eki 2018, 15:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Tek Ekran 2 Plc ve Alarm Ayarları Sorunu

Mesaj gönderen Harunkes »

Merhaba Arkadaşlar,

Tek Dop hmi den iki s7300 Plc siyi kontrol ediyorum. Adreslemeleri resimde göründüğü gibi mpı adres 3 ve 4 diye verdim.

Alarm ayarlında ise sadece tek bir alan girebiliyoruz. İki plc side mpı3 ve mpı4 adreslerdeki hataları nasıl gösterebilirim.


Resim

Resim

Resim

Resim
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Tek Ekran 2 Plc ve Alarm Ayarları Sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Farklı PLC lerde bulunan alarm bitlerini HMI içerisindeki dahili data bölgesine transfer edebilirsiniz. Böylelikle farklı aygıtlardaki alarm bitlerini tek bir aygıtta toplayarak alarm okuma adresine yalnızca bir adres tanımlayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Harunkes
Mesajlar: 22
Kayıt: 20 Eki 2018, 15:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Tek Ekran 2 Plc ve Alarm Ayarları Sorunu

Mesaj gönderen Harunkes »

HMI içerisindeki dahili data bölgesine nasil transfer edebilirim. Bilmediğim bir konu
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Tek Ekran 2 Plc ve Alarm Ayarları Sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

HMI Makro komutları içerisinden Data veya Bit bilgilerini HMI dahili hafıza bölgesi olan $ (16Bitlik Register)datalarına transfer ederek alarm okuma adresini doğrudan $0 gibi bir data adres tanımlayabilirsiniz.

Makro_.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Harunkes
Mesajlar: 22
Kayıt: 20 Eki 2018, 15:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Tek Ekran 2 Plc ve Alarm Ayarları Sorunu

Mesaj gönderen Harunkes »

Teşekkürler Turhan Bey.
Kullanıcı avatarı
Harunkes
Mesajlar: 22
Kayıt: 20 Eki 2018, 15:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Tek Ekran 2 Plc ve Alarm Ayarları Sorunu

Mesaj gönderen Harunkes »

Turhan yazdı: 27 Mar 2019, 09:18 HMI Makro komutları içerisinden Data veya Bit bilgilerini HMI dahili hafıza bölgesi olan $ (16Bitlik Register)datalarına transfer ederek alarm okuma adresini doğrudan $0 gibi bir data adres tanımlayabilirsiniz.


Makro_.png
Turhan Bey Hatala alıyorum bu şekilde, anlayamadım

Resim
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Tek Ekran 2 Plc ve Alarm Ayarları Sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Doğru makro satırlarını oluşturmak için makro oluşturma sihirbazı kullanınız.
makro.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla