Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
dtc 1000
- mustafa
- Mesajlar: 40
- Kayıt: 02 Nis 2018, 14:29
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
dtc 1000
ugur bey kurduğumuz sistemde 3 adet nikel crom termokupul ile hmı üzerinden ({Base_Port}1@PLC_D100) = ({Base_Port}2@TEMP_CTRL-1000) plc ye sıcaklık değeri atmaktayız termokupul kopması durumun da plc de bir m kontağını nasıl çektiririz
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc 1000
Merhaba,
DTC1000 modülünün H1000 adresinden okuduğunuz veri 8002H~8007H aralığında ise giriş sensör tipi ile ilgili bir hata oluştuğu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Tablo değerini inceleyiniz.
DTC1000 modülünün H1000 adresinden okuduğunuz veri 8002H~8007H aralığında ise giriş sensör tipi ile ilgili bir hata oluştuğu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Tablo değerini inceleyiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc 1000
Aşağıdaki gibi bir makro ile sıcaklık değeri H8003 yani 32771 e eşit ise sensör koptu demektir.
Kod: Tümünü seç
IF {LINK2}2@TEMP_CTRL-1000 == 32771
BITON ({Link2}1@PLC_M100)
ELSE
BITOFF ({Link2}1@PLC_M100)
ENDIFUğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal