S71200 İLE DOP PANELDE ALARM OLUŞTURMA
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 11:31
gönderen cengizhan güzel
merhaba Uğur BEY
S71200 CPU İLE DOP B07E411 İ HABERLEŞTİRDİM PROGRAMI YAZDIM
FAKAT ALARM OLUŞTURMADA SIKINTI YAŞADIM.
7 ADET ALARM YAZDIM MW20 DEN HABERLEŞTİRDİM SADECE 4-5-6-7 ALARMLARINI GÖSTERİYOR 1-2-3 ALARMLARINI SAĞLAYAMADIM.BUNUNLA İLGİLİ BİR BELGE VAR MI
Re: S71200 İLE DOP PANELDE ALARM OLUŞTURMA
Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 11:04
gönderen Turhan
Merhaba,
DOP-B serisi HMI'de Ethernet Offline simulasyon desteklenmediği için Testlerimi DOP-100'de gerekleştirdim ve MW20 alarm okuma adresi olmak şartı ile MW20'ye sayı değeri gir elementi ile binary olarak sayı girdiğimde alarm durumlarının aktif olduğunu görebiliyorum. Aynı testi DOP-B için gerçekleştirebilirmisiniz?
Alarm_1.png
Alarm_2.png
Alarm_3.png
Alarm_4.png
Re: S71200 İLE DOP PANELDE ALARM OLUŞTURMA
Gönderilme zamanı: 09 May 2019, 19:26
gönderen erdalcolak
Merhaba,
Ekranda göstermem gereken 60 adet alarm var. Ancak alarm adresine(md100) dword girsem bile 32 adetini yazabiliyorum.
Kalanını nasıl gösterebilirim?
Re: S71200 İLE DOP PANELDE ALARM OLUŞTURMA
Gönderilme zamanı: 10 May 2019, 09:09
gönderen Turhan
Okuma adresini takip eden ardışık data adresleride alarm biti olarak kullanır.Toplam 64 satır alarm açıklamanız var ise HMI MD100, MD101 datalarını beraber kullanacaktır.