1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Interlocking.

Gönderilme zamanı: 06 Nis 2019, 21:02
gönderen İlkerrr
Merhabalar;
Plc içindeki belirlediğim bitlere göre bazı sayısal değer gir elementlerine interlock koymak istiyorum. Örneğin M0 biti aktif değil ise D0 wordune değer giremicek. Daha önce delta kullanmadığım için nasıl yapıldığını çözemedim. Yardımcı olursanız çok memnun olurum. Kolay Gelsin. İyi Çalışmalar.

Re: Interlocking.

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 09:55
gönderen Turhan
İşlem yapacağınız elementin üzerine çift tıklayarak ayarlar penceresini ekrana getirip resimde belirtilen adrese bit adres tanımlamanız yeterli olacaktır.
Kilit durumunu N.O, N.C ayarlamak için Element kilit ON/OFF seçeneğini kullanabilirsiniz.