Delta dop-b ile harici bir cihazdan modbus rtu ile veri okuma

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2019, 00:46
gönderen akdasotomasyon
merhabalar herkese kolay gelsin.

dop-b03e211 modeli ,plc yok,

harici cihaz : modbus rtu 8n1 9600 ile kendisine bağlı işlemleri modbustan izlememize yarayan çıkış veren cihaz,

1.adresi ile 13 adresi arasındaki verileri ekrana almak istiyorum.(03h read holding register)

cihaz ıd:17


haberleşme sağlanıyor ancak 1. adresi okuyorum, diğerleri 1. adrese ile aynı, sebebini bulamadım,

1 adres için yaptığım ekrana sayı göster elementi koyarak , okuma adresine {link1}17@W40001 yazıyorum
2. adres için yaptığım ekrana sayı göster elementi koyarak , okuma adresine {link1}17@W40002 yazıyorum
3. adres için yaptığım ekrana sayı göster elementi koyarak , okuma adresine {link1}17@W40003 yazıyorum

böyle devam ederek 13 tane element yaptım. ancak hepsinde 1. adres verisini okuyorum. sebebi nedir?

Teşekkür ederim şimdiden.

Re: Delta dop-b ile harici bir cihazdan modbus rtu ile veri okuma

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2019, 09:23
gönderen Uğur
Bazı karşılaştığım özel cihazlarda tekli okumaya izin vermemektedir. Bu durumda sizin 13 lük paketi toptan okumanız gerekiyor olabilir. Arkaplanda makro yazarak BMOV makrosu ise 40001 den itibaren uzuk 13 ise 13 ünü birden okuyarak $0 dan itibaren 13 dataya taşıyın ve böylelikle kontrol edin dataların durumunu.

Örnek;

BMOV($0, ({link1}17@W40001), 13)

Re: Delta dop-b ile harici bir cihazdan modbus rtu ile veri okuma

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2019, 16:49
gönderen akdasotomasyon
çok teşekkür ederim. söylediğiniz gibi yaptım sorun giderildi.