DOP-B VERİ DÖNÜŞTÜRME

Mesaj gönderen alaca859 »

max frekans değeri 32 bit olduğu için ekranda anlamsız bir değer gözüküyor bunu sürücü üzerinde yazan aynı değer olacak şekilde nasıl çevirebilirim.


32bit.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B VERİ DÖNÜŞTÜRME

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

HMI içerisinde Haberleşme ayarlarınızda kullanmış olduğunuz driver'a göre 'Ekstra' sekmesi bulunuyor ise okunan word dataların sıralamasını LOW veya HIGH olarak revize edebilirsiniz. Eğer böyle bir sekme bulunmuyor ise HMI Makro komutları ile 0BD5 adresinden okuduğunuz veriyi HMI dahili hafıza bölgesi olan $1, 0BD6 adresinden okuduğunuz veriyi HMI dahili hafıza bölgesi olan $0 datasına taşıyarak $0 datasını DoubleWord olarak değerlendirebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey