Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

DOP-B DATA İÇİNDE BİT DURUMU OKUMA

Cevapla
Kullanıcı avatarı
alaca859
Mesajlar: 36
Kayıt: 04 Haz 2018, 18:05
Konum: Ayvalık
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DOP-B DATA İÇİNDE BİT DURUMU OKUMA

Mesaj gönderen alaca859 »

Merhabalar dop ile sürücüyle modbus rtu üzerinden haberleşiyorum k2909 data sının her bir bitinin on off durumunu nasıl okuyabilirim.
Manuel göre 0 Biti sürücü ok
1 biti sürücü arıza
2 biti devrede VS vs.
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B DATA İÇİNDE BİT DURUMU OKUMA

Mesaj gönderen Uğur »

Çoklu durum gösterge elementine 2909.0 şeklinde adres tanımlayarak 0. bitini yada 2909.1 girerek 2. bitini görüntüleyebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
alaca859
Mesajlar: 36
Kayıt: 04 Haz 2018, 18:05
Konum: Ayvalık
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B DATA İÇİNDE BİT DURUMU OKUMA

Mesaj gönderen alaca859 »

Bu kadar kolay mıymış :D Teşekkür ederim ilginizden dolayı
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Kullanıcı avatarı
alaca859
Mesajlar: 36
Kayıt: 04 Haz 2018, 18:05
Konum: Ayvalık
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B DATA İÇİNDE BİT DURUMU OKUMA

Mesaj gönderen alaca859 »

Uğur bey bu yöntemle olmadı ben istediğimide yanlış anlatmış olabilirim
Okumayı bu şekilde yaptığımda
IMG_20190426_120758.jpg
Gelen değer bu şekilde
IMG_20190426_120601.jpg
Ben bu 16 bitin 1-0 durumunu tek tek almaya çalışıyorum
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B DATA İÇİNDE BİT DURUMU OKUMA

Mesaj gönderen Turhan »

Datanın içerisidneki bitin durumunu sayı göster ve benzeri element ile okuyamazsınız. Program içerisinde 'Çoklu Durum Göster' elementini kullanıp okuma bit adresi kısmına 2909.0 tanımlamalısınız.

çoklu_durum_göstergesi.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
alaca859
Mesajlar: 36
Kayıt: 04 Haz 2018, 18:05
Konum: Ayvalık
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B DATA İÇİNDE BİT DURUMU OKUMA

Mesaj gönderen alaca859 »

Plc de k4m0 komutuyla bitleri taşıyarak çözdüm teşekkür ederim
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön