Gridbox adresleme hatası

Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 14:48
gönderen Mömer
Merhaba,

Ekte paylaştığım HMI uygulamasında; gridbox reçete isimlerini ve 2 fload datasını düzgün göstermiyor. Adresleme hatası gibi görünüyor ama deneme yanılma yoluyla da çözemedim. Problemin nedeni nedir, inceleyebilir misiniz? Program şifresi: 1111

Re: Gridbox adresleme hatası

Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 17:32
gönderen Uğur
Gridbox floating desteklemediği için integer olarak görüntüleyebilirsiniz. Ufak bir düzenleme yaptım integer olarak inceleyebilirsiniz.

Re: Gridbox adresleme hatası

Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 17:54
gönderen Mömer
Öyleyse girilen verileri yazılımda da integer'a dönüştürmek gerekecek.