Dop Tcp/Ip haberleşme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Doğan
Mesajlar: 37
Kayıt: 19 Mar 2018, 21:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Dop Tcp/Ip haberleşme

Mesaj gönderen Doğan »

Merhabalar'
1ad Master olacak olan Dop-b07e415 ile 70 ad Slave olacak olan Dop-b07e415 Ekranı Tcp/IP ile haberleştirmek istiyorum.
Sormak istediğim hat üzerinde toplam kaç adet slave cihaz olabilir?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop Tcp/Ip haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

DOPB07E411 model HMI max. 16 Host, 16 Client bağlantısını destekler. Boş bir projede 17. cihazı eklemek istediğinizde aşağıdaki gibi hata alırsınız. PLC grubunu DVP-12SE seçip PLC'leri kaskat bağlamak şartı ile 70 aygıt grubu ile haberleşmeniz mümkün olacaktır.

DOP-B10E615.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Doğan
Mesajlar: 37
Kayıt: 19 Mar 2018, 21:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop Tcp/Ip haberleşme

Mesaj gönderen Doğan »

Merhabalar,
Weintek marka panel ile Delta paneli modbus TCP/IP üzerinden haberleştirip delta panelin Dahili hafıza bölgelerini ( $0.0 ) On Off durumunu Weintek panelde okumak istiyorum. Bu adreslerin modbus karşılıklrı nedir?

Mevcut sistemde Delta panel ve SS2 plc var yapmak istediğim plc nin X0 girişi aktif olduğunda delta panelin arkaplan makrosunda diyeceğim ki X0 girişi aktifse $0.0 On X0 girişi aktif değilse $0.0 Off Bu şekilde plc nin X0 bilgisini Weintek panelde gözlemlemeyi düşünüyorum.

IF {Link2}1@X0 == ON
BITON $0.0
ELSE
BITOFF $0.0
ENDIF
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop Tcp/Ip haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

HMI dahili hafıza bölgelerine ait modbus adresleri aşağıdaki gibidir. Ayrıca PLC X0 girişinin durumunu HMI $0 datasının 0.Bit adresine taşşımak istiyorsanız GETB (Bit durumu taşıma) komutunu kullanabilirsiniz.

HMI Modbus Adresleri.png
GETB.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.