Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

Hmı buffer kayıt örnegi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Hmı buffer kayıt örnegi

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Geçmiş data tablosunda kontol bloğuna $0 seçişi buffer örneklemede 1. Buffer için $0 bitine 0 göndermem lazım plc tarafından m239 bitini aktif ediyorum arka plan macroya ş0.0= enhernetlink17 m239 olarak macroyu yazıyorum ve bu arada bayrakları resetle aktif yenileme 300ms m239 biti aktif edersem kayıt adeti 1 yapıcak iken 2tane 3 tane kayıt yapıyor sebebi ne olabilir
Automation
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı buffer kayıt örnegi

Mesaj gönderen Turhan »

Muhtemelen PLC içerisinde M239 bitini aktif ettiğinizde HMI bir örnek alıyor ve bayrakları otomatik resetle seçeneği aktif olduğu için kayıt sonrası $0.0 tekrar pasif oluyor ve M239 hala aktif olduğu için üzerine bir kayıt daha alıyor.

Data kayıt örnekleme adresini doğrudan PLC'nin datasını seçin (Örneğin D0) ve PLC programında;

|LDP M239|------------------------|BSET D0 K0|

Komut satırını kullanarak M239 bitinin yükselen kenar kontağı geldi ise D0 datasının 0. Bitini set edin HMI kayıt aldığında D0.0 bitini resetleyecek ve bir sonraki M239 bitinin 0 dan 1'e yükseldiğinde yeni bir örnekleme daha alacaksınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı buffer kayıt örnegi

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Hocam sayfa no lar içinde mov ilemi taşıycam b set olmuyor galiba
Automation
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı buffer kayıt örnegi

Mesaj gönderen Turhan »

Sayfa numarası datası için Sayı taşıma komutu olan MOV komutunu kullanmalısınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön