DOP-B10S615 Alarm Hatası

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2019, 08:40
gönderen nhns
Merhaba,
6 adet sürücü, SS2 ve DOP-B10S615 kullanılan bir sistemde haberleşme hatası vs almıyorken ekranda devamlı belirsiz alarm hatası alıyorum. Ekranda ve alarm kayan yazıda bir şey çıkmıyor fakat aktif alarm tablosu sürekli isimsiz olarak artıyor. Neden kaynaklanıyor olabilir, bu uyarı sesini nasıl giderebilirim?

Re: DOP-B10S615 Alarm Hatası

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2019, 09:55
gönderen Turhan
Merhaba,

Proje dosyanız için Alarm okuma adresi nedir ve bu projeyi sıfırdan mı oluşturdunuz yoksa başka bir projeye ait sayfaları mı kopyaladınız?

Re: DOP-B10S615 Alarm Hatası

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2019, 10:26
gönderen nhns
Alarm Okuma Adresi M400. Aynı projeyi yenilerken kopyalayarak kullandığım sayfalar oldu. Bundan mı kaynaklı?

Re: DOP-B10S615 Alarm Hatası

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2019, 11:12
gönderen Turhan
Boş bir proje açıp bu boş projede alarm ayarlarınızı tanımlayın. Ardından diğer sayfalarınızı bu orjinal projeye kopyalayın sorun muhtemelen düzelecektir.