DELTA HMI PDI ACİL YARDIM

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2019, 09:07
gönderen barisertunc
Merhabalar sx2 plc ile pid yapmak istiyorum ekte paylaştığım hmi sayfasındaki değerleri noktalı yapmak gerekirmi? Yokse böylede olabilir mi?

Re: DELTA HMI PDI ACİL YARDIM

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2019, 10:03
gönderen Turhan
Merhaba,

DVP-SX2 serisi PLC de PID komutunun değişkenleri 16Bit tamsayılardan oluşmaktadır. 32Bit yada Floating veri yazamazsınız.

Re: DELTA HMI PDI ACİL YARDIM

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2019, 14:39
gönderen barisertunc
Adamsın Başkan Sağol

Ben Klima Sistemi yapıcam pid ile sıcaklığa göre

ortalama değerleri varmıdır bu ayarların yoksa auto tuning plc de sağlıklı veri yaratırmı bana?

Re: DELTA HMI PDI ACİL YARDIM

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2019, 14:59
gönderen Turhan
DVP-S serisi PLC'nin PID değişkeni olan S3+4 datasına 3 sayısını MOV edip PID komutunu aktif hale getirirseniz PLC auto-tuning yapacak ve tuning işlemi sonunda bu datanın değeri otomatik olarak 4'e dönecektir.