Hmı reçete yaz datasına yükselen kenarda mov k4 d3 gönderiyorum bazen yazıyor bazen yazmıyor plc trama zamanım 4.0 bayrakları resetlemede aktif ve yenileme 300 ms de bu konuda napabilirim

Re: Reçete yazma

Gönderilme zamanı: 02 May 2019, 09:57
gönderen Turhan
Merhaba,

Kontrol Bloğunda yer alan reçete kontrol datasının 3. Bitini tetikleyerek HMI içerisindeki verileri PLC'ye yazdırabilirsiniz. Bunun için Bayrakları otomatik resetle seçeneği aktif iken PLC Programı içerisinde;

|Yükselen Kenar Kontak|---------------------|BSET D3 K3| (D3 datasının 3. bitini set et)

komutu kullanırsanız reçete yazdırmak ile ilgili herhangi bir sorun yaşamazsınız. D3 kontrol wordünü başka bir kontrol için de kullanıyorsanız benzer sorunu yaşayabilirsiniz. Bu tarz bit tetikleme işlemi için word datanın içerisine sayı göndermek yerine bir kontağın yükselen kenar tetiklemesi ile ilgili bit adresini set etmeyi tercih edin.