DELTA HMI İLE DELTA İNVERTER MODBUS FREKANS DEGERİ OKUMA?
Gönderilme zamanı: 02 May 2019, 08:43
gönderen burakmakina
Arkadaslar merhaba; elimde 14 adet delta sürücü var 13 tanesinde inverter-2001 adrsinden frekansı okuyorum 14.cü sürücümdede ekranımdada okuyorum fakat 14.sürücümde enerji kesildiğinde sürücüde yazdıgım frekansı okuyor fakat ekranda sıfır oluyor.diğer 13 tanesinde enerji kesilsede yazdıgım degerleri hem sürücüde hem ekranda okuyabiliyorum.Degerleri yorumlarınızı bekliyorum saygılar
14.sürücüm WFD37E43A
Re: DELTA HMI İLE DELTA İNVERTER MODBUS FREKANS DEGERİ OKUMA?
Gönderilme zamanı: 02 May 2019, 10:15
gönderen Turhan
Merhaba,
VFD-E serisi inverterde frekans set değeri yazma adresi H2001, Set edilmiş frekans değerini okuma adresi H2102 adresidir. Okuma adresi kısmına H2102 girerseniz muhtemelen sorun düzelecektir.
Re: DELTA HMI İLE DELTA İNVERTER MODBUS FREKANS DEGERİ OKUMA?
Gönderilme zamanı: 02 May 2019, 11:22
gönderen burakmakina
Sorun düzeldi çok tesekkür ederim..
Re: DELTA HMI İLE DELTA İNVERTER MODBUS FREKANS DEGERİ OKUMA?
Gönderilme zamanı: 03 May 2019, 11:53
gönderen burakmakina
Merhaba kolay gelsin VFD300CP4EB -21 Sürücülerimin dop ekrandan okuma adresi kac acaba modbus ile haberleşiyorum INVERTER-2103 bunu yazdım okuyamadım.
Tesekkür ederim iliginize
Re: DELTA HMI İLE DELTA İNVERTER MODBUS FREKANS DEGERİ OKUMA?
Gönderilme zamanı: 03 May 2019, 12:19
gönderen Turhan
Adresler VFD-E serisi ile aynıdır. HMI üzerindenalmış olduğunuz hata kodu nedir?