Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

DOP-B Aktif alarm tablosu sayfa kayma sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
mrt16
Mesajlar: 5
Kayıt: 06 May 2019, 14:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DOP-B Aktif alarm tablosu sayfa kayma sorunu

Mesaj gönderen mrt16 »

Merhaba ;


Fabrikamızda bir çok operasyonda delta ekranları kullanmaktayız fakat son kullandığımız bir kaç ekranda aşağıda fotoğraflarda

görülebildiği üzere Alarm tablosundaki yazılı olan alarm kodları çoğaldıkça , alarm tablosu aşağı doğru kaymakta ve alarm kodu silindikten sonra

yukarı otomatık olarak gelmemektedir.

Bu da makineyi kullanan operatörler için büyük bir risk ve sorun oluşturmaktadır. Operatör her alarm gelip silindikten sonra ekranı 'el yardımı ' ile

yukarı kaldırmak durumundadır alarm varmı ? yokmu diye.

Bunun için acil desteğinize ihtiyaç duymaktayız şimdiden çok teşekkürler iyi çalışmalar.

Resimlerde kullanılan örnek ekranların modeli : DOP-B07E411

Resimlerde görülen ekran programları da DOPSoft 2.00.06 ile yapılmıştır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B Aktif alarm tablosu sayfa kayma sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

DOPSoft v2.00.07.15 versiyonunda DOP-B07E411 HMI modelinde HMI üzerinde alarm bilgileri aktif olup ardından pasif konumuna geçtiğinde Alarm Geçmişi Tablosunda ve Aktif Alarm Tablosunda bulunan kaydırma çubukları pasif oluyor ve ardından yeni bir alarm tetiklendiğinde HMI Alarm mesajını tablonun en başında göstererek kaydırma çubukları yeniden aktif oluyor. Belirttiğiniz soruna bu versiyonda rastlamadım. DOPSoft (DOP-B ve DOP-W) versiyonunuzu güncelleyiniz muhtemelen sorun düzelecektir.

DOPSoft.png
alarm_1.png
alarm_2.png
alarm_3.png
Alarm.dps
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mrt16
Mesajlar: 5
Kayıt: 06 May 2019, 14:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B Aktif alarm tablosu sayfa kayma sorunu

Mesaj gönderen mrt16 »

Turhan Bey merhaba ;
Sorunumuz dediğiniz gibi v2.00.007.015 versiyonuna güncelledikten sonra kısmen çözüldü çok teşekkürler fakat bir kısa sorun daha oluştu bu da alarmlar geldikçe her yeni alarm en alt satırda görünüyor 3 alarm bile gelse alarm sayfası yukarda kalıyor ve en alttakı alarm gorunuyor sadece (sayfa doldugunda yandakı kaydırma cubukları cıkması gerekmıyor mu ) ekteki resımelrde gostermeye calıstım yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B Aktif alarm tablosu sayfa kayma sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Her bir yeni alarmı HMI aşağı doğru sıralamaktadır. Alarm tablosu içerisinde saat ve tarih göster seçeneklerini aktif ederek alarmların zamana göre aktif ve pasif olduğu anları tespit edebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mrt16
Mesajlar: 5
Kayıt: 06 May 2019, 14:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B Aktif alarm tablosu sayfa kayma sorunu

Mesaj gönderen mrt16 »

Evet önceden alt alta yazıyordu fakat şimdi de o sorun belirdi ve sadece 3 satır yazdıktan sorna resımdekı gıbı en usttekı satır değişiyor ve üste doğru yazıyor attığım resimlerde görüldüğü gibi 'p10' yazan hatanın benzerleri de aktif p1,p2,p3,p4 vs. ama onlar yukarıda kalıyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B Aktif alarm tablosu sayfa kayma sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Alarm tablosunda DOPSoft v2.00.07.15 versiyonunda belirttiğiniz soruna rastlamadım. Test ettiğim programın tepkisinide ekran videosu ile birlikte mesaja ekledim. Aynı programı kendi HMI'nızda deneyeniz. gönderdiğim test programında aynı sorunu yaşamazsanız kendi programınızı mesaja ekleyebilirseniz yardımcı olmaya çalışabilirim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mrt16
Mesajlar: 5
Kayıt: 06 May 2019, 14:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B Aktif alarm tablosu sayfa kayma sorunu

Mesaj gönderen mrt16 »

Turhan bey merhaba ;

Öncelikle ilginiz için çok teşekkürler sayenizde sorunu bulmuş bulunmaktayım.

Sorun aktif alarm tablosunda maksimum kayıt adedim sınırlandırılmış iken belirlenen sınırın dışında ismi boş bir şekilde bir kaç tane alarm gelmekte ve ekranımız o yüzden aşağı doğru kaymakta olduğunu farkettim.

Aşağıdaki resimlerde sınırlandırmama rağmen 400 ve üzerindeki alarmlar neden gelmektedir acaba ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B Aktif alarm tablosu sayfa kayma sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Maximum Kayıt adedi olarak belirtilen satır geçmiş data tablosunda kayıt altına alacağı alarm sayısıdır. Bu adrese 100 tanımlarsanız 100'den fazla alarm oluştuğunda oluşan ilk 100 alarmı görüntülersiniz.

Alarm tablosunda alarm açıklamasında 10. satıra kadar açıklama yazdıysanız alarm okuma adresinden itibaren ilk 10 biti alarm biti olarak kullanabilirsiniz. 11. ve daha sonraki bitleri program içerisinde genel amaçlı bit adresler olarak tanımlayabilirsiniz.

Alarm tablosunda 100. satıra açıklama yazarsanız okuma adresinden itibaren sıralı 100 adet bit adresin tamamı alarm biti olarak tanımlanacak ve herhangi bir satır açıklaması yazılmasa bile bu bit aktif olduğunda HMI alarm tablosunda alarm gibi değerlendirilecektir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mrt16
Mesajlar: 5
Kayıt: 06 May 2019, 14:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B Aktif alarm tablosu sayfa kayma sorunu

Mesaj gönderen mrt16 »

Merhaba Turhan Bey ;

Sorunu tamamıyla çözmüş bulunmaktayım. Hata bizim Maksimum kayıt adedi olarak yazan yerin , yazdığımız word den itibaren o kadar gideceğini düşündüğümüz için oluşmuş. Ekranlarımıza gruplandırma yaparak istemediğimiz alarmların gelmesini engellemiş bulunmaktayız. Çünkü orda yazılı bitlerin başka bir yerde aktif/pasif olma durumları olabiliyor.

Bu konuda yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim iyi çalışmalar.
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön