1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Hmı elemete şifre koyma
Gönderilme zamanı: 07 May 2019, 16:45
gönderen Ciseotomasyon
Kullanıcı güvenlik 5 seçili ama 6 ile 7 seviyelerde bu elementi açıyor iki iş emri sayfası var bunlara ayrı şifre vermek istiyorum sadece kendi şifreleri açsın istiyorum nasıl yapabilirim
Re: Hmı elemete şifre koyma
Gönderilme zamanı: 07 May 2019, 17:07
gönderen Turhan
DOP-B serisi HMI modellerinde bir element için kullanıcı güvenlik seviyesi belirttiğiniz gibi 5. seviye belirlenmiş ise bu elementi 5, 6, ve 7. seviyedeki kullanıcılara ait şifrelerde açabilmektedir.(Kendi seviyesi ve üzerindeki seviyeler)
DOP-W ve DOP100 serisi HMI modellerinde ise Her kullanıcı seviyesi için farklı bir kullanıcı adı ve farklı şifreler oluşturulabilir ve LOG kaydı tutularak tüm seviyedeki kullanıcıların HMI üzerinde yaptığı değişiklikler kayıt altına alınabilmektedir.