dop b03 e211 ile s7 1200 bağlantısı

Gönderilme zamanı: 08 May 2019, 23:59
gönderen serkanmavis
Merhaba, DOPB 03 E211 ekran İLE S7 1214 PLC Yİ ethernet kablosu ile bağlayıp haberleştiriyorum sitedeki açıklamar ile,sorunum yok.
delta plc ile dopb 03s211 ekran uygulamalarımda kullandığım otomatik geçişli açılış sayfası uygulamasını üstteki cihaz konfigirasyonunda başaramadım.
sayfa saykıl makroya
DELAY(3000)
({Link1}1@D0)=2 yazdığımda 2 satır için hata veriyor. (bunu delta plc-ekran uygulamamda sorunsuz kullanıyorum).
s7 1200 plc için çözüm nedir?

Re: dop b03 e211 ile s7 1200 bağlantısı

Gönderilme zamanı: 09 May 2019, 09:05
gönderen Uğur
D0 DELTA PLC adresidir, sizin buraya kontrol cihzınızın tanımlı kontrol adresini girmelisiniz. Bu aşamadan sonra macroya aşağıdaki gibi tanımlanan adresi yazarak gerçekleştirebilirsiniz.

Re: dop b03 e211 ile s7 1200 bağlantısı

Gönderilme zamanı: 09 May 2019, 15:54
gönderen serkanmavis
Teşekkürler.