Mesaj gönderen Oğuzhan »

Merhaba ;
Yapmış olduğum programda data kaydı tutarak raporlama yapıyorum.Ancak bazen yapılan kayıtta datalar '0' olarak geliyor.Bu neden olabilir acaba ? HMI , PLC ve data kayıtlarına ait dosyalar ektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Data Kayıt Sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Geçmiş data tablosunda okuma adresi olarak belirttiğiniz data'nın değeri sıfıra düştüğü için kayıt tablonuzda sıfır okuyorsunuz. Sorun büyük olasılıkla geçmiş data tablosunda değil. PLC içerisinde bu datayı sıfırlayan bir durum olmalı.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Oğuzhan
Mesajlar: 117
Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
Konum: Çorlu/Tekirdağ
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Data Kayıt Sorunu

Mesaj gönderen Oğuzhan »

Bu sorun sürekli olmuyor ve 0'a düşen datalar farklılık gösteriyor.Sürekli aynı datalar değil.Yinede PLC programını tekrar gözden geçireceğim.Teşekkürler.