4 AYRI NOKTADAKI 12SE PLC İLE TEK EKRAN

Mesaj gönderen necati okatan »

MERHABA 4 AYRI NOKTADA 12SE PLC MİZ MEVCUTTUR ETHERNET ÜZERİNDEN HABERLEŞME SAĞLANARAK TEK EKRANDA ÇALIŞMA YAPILDI
LAKİN AKTİF ALARM VE GEÇMİŞ ALARM TABLOSU OLUŞTURAMIYORUZ YANİ ALARM TABLOSUNDA SADECE 1 PLC SEÇEBİLİYORUZ
HER PLC DE 6 ADET HATA GİRİŞİMİZ VARDIR.
KONU HAKKINDA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ
İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 4 AYRI NOKTADAKI 12SE PLC İLE TEK EKRAN

Mesaj gönderen Uğur »

Örneğin her plc nin D100 adresinin bitlerini alarm olarak planlayın ve arkaplan makroda plc D100 adreslerini sırasıyla $100, $101, $102... $105 içerisine taşıyarak alarm ayarları sayfasında alarm adresine $100 yazarak organize edebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye