1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Jog Frekansı

Gönderilme zamanı: 15 May 2019, 13:43
gönderen nhns
Merhaba,
VFD-EL serisi inverterin jog frekansını ekrandan nasıl değiştirebilirim?

Re: Jog Frekansı

Gönderilme zamanı: 15 May 2019, 13:55
gönderen İslam
01.15 parametresini değiştirebilirsiniz.

Re: Jog Frekansı

Gönderilme zamanı: 15 May 2019, 15:24
gönderen nhns
İlginiz için teşekkürler fakat ben ekrandan nasıl değiştirildiğini sormuştum.

Re: Jog Frekansı

Gönderilme zamanı: 15 May 2019, 16:02
gönderen İslam
HMI tarafında Delta controller ASCII seçimini yaptıktan sonra Aygıt tipini İnverter seç. Yazma adresin 010F Hex adresidir. 010F hex adresi = 01.15 parametresine değer yazar

Re: Jog Frekansı

Gönderilme zamanı: 15 May 2019, 16:15
gönderen nhns
Teşekkür ederim.

Re: Jog Frekansı

Gönderilme zamanı: 29 May 2019, 17:12
gönderen vkbrk
jog frekansını dop-b ekrana nasıl görebilirim.

Re: Jog Frekansı

Gönderilme zamanı: 30 May 2019, 09:45
gönderen Uğur
DOP ekranda Inverter 010F adresini tanımladığınız zaman hem JOG frekansını görebilir hemde değiştirebilirsiniz.