Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU
- arifsamisahin
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 17 May 2019, 11:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU
Herkese merhabalar, bu alanda henuz yeniyim,
Amacimiz Delta DOP-B07S410 cihazi ile Schenider PM1200 cihazindaki verileri goruntulemek, bunun icin oncelikle sadece Scheineder PM1200'deki verileri Modbus Poll programi ile bilgisayardan okudum.
Scheinder PM1200 cihazindaki iletisim ayarlari
Baud Rate > 19200
Data Bits > 8
Stop Bits > 1
Parity > None
Modbus Poll Programindaki iletisim ayarlari
Baud Rate > 19200
Data Bits > 8
Stop Bits > 1
Parity > None
Mode > RTU
Daha sonra Delta DOP-B07S410 cihazi icin baglanti ayarlarini
Modbus > RTU Hex Address(Master) > RS485 >Data bits 8 > Stop bits 1 > Baud Rate 19200 > Parity None > PLC Station 1 > Iletisim gecikmesi 0ms >Zaman asimi 0 > tekrar deneme sayisi 2 olarak ayarladim,
bir tane sayisal gosterge ekledim,
sayisal gosterge okuma adresleri icin ayarladigim seri portu sectim,
cihaz tipi olarak 'R' sectim,
adres olarak daha once yazilimdan okudugum degerlerden birisini 3962 girdim,
cihaza yukledigimde COM 1 Station 1 : Communication Error 6 hatasini veriyor.
Error 6 komut hatasi olarak geciyor. Nerede hata yapiyor olabilirim?
Tesekkurler.
Amacimiz Delta DOP-B07S410 cihazi ile Schenider PM1200 cihazindaki verileri goruntulemek, bunun icin oncelikle sadece Scheineder PM1200'deki verileri Modbus Poll programi ile bilgisayardan okudum.
Scheinder PM1200 cihazindaki iletisim ayarlari
Baud Rate > 19200
Data Bits > 8
Stop Bits > 1
Parity > None
Modbus Poll Programindaki iletisim ayarlari
Baud Rate > 19200
Data Bits > 8
Stop Bits > 1
Parity > None
Mode > RTU
Daha sonra Delta DOP-B07S410 cihazi icin baglanti ayarlarini
Modbus > RTU Hex Address(Master) > RS485 >Data bits 8 > Stop bits 1 > Baud Rate 19200 > Parity None > PLC Station 1 > Iletisim gecikmesi 0ms >Zaman asimi 0 > tekrar deneme sayisi 2 olarak ayarladim,
bir tane sayisal gosterge ekledim,
sayisal gosterge okuma adresleri icin ayarladigim seri portu sectim,
cihaz tipi olarak 'R' sectim,
adres olarak daha once yazilimdan okudugum degerlerden birisini 3962 girdim,
cihaza yukledigimde COM 1 Station 1 : Communication Error 6 hatasini veriyor.
Error 6 komut hatasi olarak geciyor. Nerede hata yapiyor olabilirim?
Tesekkurler.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU
error 6 komut hatasıdır ve R seçmenizden kaynaklanıyor olabilir. Ekteki program ile denermisiniz. Sadece olumsuz olursa okuma adresi kısmındaki 3962 yi hem 3961 hemde 3963 için deneyin.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- arifsamisahin
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 17 May 2019, 11:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU
Ugur bey ekteki dosya ile 3961, 3962, 3963, 3913, 3914, 3915 teker teker denedim, W3 secenegini secerekte denedim, bu sefer Communication Error 7 hatasi verdi, yani adres hatasi oluyor, 2 gundur ugrasiyorum kafayi yiyecegimUğur yazdı: 21 May 2019, 11:42 error 6 komut hatasıdır ve R seçmenizden kaynaklanıyor olabilir. Ekteki program ile denermisiniz. Sadece olumsuz olursa okuma adresi kısmındaki 3962 yi hem 3961 hemde 3963 için deneyin.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU
Ozaman 3962 adresinin modbusmı hexmi decimal mi adres. Tip olarak holding registermı yoksa input registermi bu bilgileri öğrenirseniz hemen ayarlatacağım.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU
Birde adres uzunluğu 1 wordmü yoksa 2 wordmü, tip olarak integermi yoksa floating mi?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- arifsamisahin
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 17 May 2019, 11:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU
Schneider'in datasheetinde adresler hep 3000 binlerde kac word oldugunu bilmiyorum, veri tipi ise float olarak belirtilmisUğur yazdı: 21 May 2019, 15:27 Birde adres uzunluğu 1 wordmü yoksa 2 wordmü, tip olarak integermi yoksa floating mi?
- arifsamisahin
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 17 May 2019, 11:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU
Baglanti ayarlari ve okudugum degerleri degistirdim, modbus pool programindaki ayarlarimi bunlar ve calisiyor ekran goruntulerindeki gibiarifsamisahin yazdı: 21 May 2019, 15:35Schneider'in datasheetinde adresler hep 3000 binlerde kac word oldugunu bilmiyorum, veri tipi ise float olarak belirtilmisUğur yazdı: 21 May 2019, 15:27 Birde adres uzunluğu 1 wordmü yoksa 2 wordmü, tip olarak integermi yoksa floating mi?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- arifsamisahin
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 17 May 2019, 11:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU
Modbus HEX ve tip HOLDING REGISTER
yukaridaki ayarlara gore DELTA hmi'de calistiramadim birtek
yukaridaki ayarlara gore DELTA hmi'de calistiramadim birtek
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU
İlk resme bakarsak hex değil. 3914 adresi aslında 403915 modbus adresine karşılık geliyor. Sizinde 3914 adresi için W4 seçerek 3915 girmeniz gerekiyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- arifsamisahin
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 17 May 2019, 11:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU
Ugur bey bu sefer COMMUNICATON ERROR 7 ve cok arada bir COMMUNICATION ERROR 6 veriyorUğur yazdı: 21 May 2019, 15:48 İlk resme bakarsak hex değil. 3914 adresi aslında 403915 modbus adresine karşılık geliyor. Sizinde 3914 adresi için W4 seçerek 3915 girmeniz gerekiyor.