Elimde dop b panel mevcut birtanede enod4c tartı cihazı var numerik gösterge ve numerik girişleri hallettim
ancak ascii adr:90 Ascii D9 bilgisini birtürlü buttonla yollayamadım bunun için örnek bir macro varmıdır
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
aslında w40145 wordune (DA) 11011010 binary code göndermem gerekiyor bunu nasıl yapacağıma dair bir macroya ihtiyacım var.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus

Mesaj gönderen Turhan »

FILLASC komutu ile bir data adresine doğrudan ASCII olarak karakter gönderimini sağlayabilirsiniz.