1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
VFD EL
Gönderilme zamanı: 24 May 2019, 00:03
gönderen fakbas
Merhaba
modbus ile ikinci hızı startlamam için kaç yazmalıyım
1 stop
18 ileri run
34 geri run
? ikinci hız run
tşk
Re: VFD EL
Gönderilme zamanı: 24 May 2019, 09:23
gönderen Uğur
2. hız frekans startı digital girişler ile aktif edilebilir. Haberleşme içerisinde olduğunuz için buna zaten ihtiyacınız yok istediğiniz zaman H2001 içerisine hızınızı yazarak değiştirebiliyorsunuz zaten. 18 34 ile ileri geri çalışma yapabilirsiniz.
Re: VFD EL
Gönderilme zamanı: 24 May 2019, 09:35
gönderen Turhan
Sürücü 04.09 parametresine veri yazarak inputları yazılımsal olarak N.O ve N.C seçimi ile set edebilirsiniz. (04.09 parametresinin Modbus adresi H0409'dur.)
04.09.png
Re: VFD EL
Gönderilme zamanı: 06 Mar 2020, 16:32
gönderen ozanyildirim
Merhabalar, İLERİ RUN ve GERİ RUN komutlarını HMI ekranından kontrol etmek istediğimde "Command cannot be executed" hatası alıyorum ekran üzerinde. Adres olarak 2000 H adresine , ayar olarak 18 ve 34 giriyorum. Bir yanlışlık mı yapıyorum yoksa bir ayar mi yapmam gerek komut verebilmem için . Reset komutu çalışırken bunlar çalışmıyor.
Re: VFD EL
Gönderilme zamanı: 06 Mar 2020, 17:04
gönderen Turhan
Merhaba,
Adres ve gönderdiğiniz sayı değerleri doğru. Sürücünün 02-01 çalışma komut kaynağı 3: RS 485 (RJ 45)/USB haberleşme. Keypad STOP/RESET aktif veya 4: RS 485 (RJ 45)/USB haberleşme Keypad STOP/RESET pasif ayarlı değil ise belirttiğiniz hata kodlarını alırsınız. Bu parametrenin içeriğini kontrol ediniz. Ayrıca Sürücünün farklı bir adresine modbus üzerinden erişebiliyormusunuz?
Not: Eğer dijital inputlar üzerinden sabit frekans tetiklemesi yapıyorsanız frekans set komut adresi olarak H020C adresini kullanınız.
Re: VFD EL
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2020, 16:06
gönderen ozanyildirim
Parametrenin değerini makro yazarak değiştirdim ve oldu teşekkürler..