1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

C200 ile ilgili çalışma

Gönderilme zamanı: 28 May 2019, 16:26
gönderen MuratDe.
Merhaba,

C200 37 kw sürücüde yapmak istediğimiz işlem,

1) dcm ile fwd kısa devre yaptığımızda motorun direk 100 d/dk da çalışmasını sağlamak.
2) dış kaynaktan jog buton ile bastığı sürece hızı arttırmak ve başka bir jog butona bastığımız sürece hızın azalması. max. 1300 d/dk
3) Dış ortamda bulunan panomuzda motorun amper değerini ve devir değerlerini görmek istiyoruz.

Belirtmiş olduğum koşulları sağlamak için Diagramda hani uçları kullanmam gerekmektedir ve hangi parametreleri değiştirmem gerektiği hakkında bilgi alabilirmiyim.

Teşekkürler.

Re: C200 ile ilgili çalışma

Gönderilme zamanı: 29 May 2019, 09:26
gönderen Turhan
00-20: 3 Harici UP/DOWN terminali
00-21: 1 Harici termineller. Keypad STOP pasif.

02-01: 1 Çok-fonksiyonlu Giris Komutu 1 [MI1]
02-02: 19 Dijital UP (yukarı) komutu [MI2]
02-03: 20 Dijital DOWN (asağı) komutu [MI3]

04-00: 10.0 Hz 1. Adım Hız Frekansı

03-20: 0 Çıkıs frekansı (Hz) (AFM1 - ACM klemesni arası Analog Voltaj çıkışı)
03-22: 3 Çıkıs akımı (rms) (AFM2 - ACM klemensi arası Analog voltaj çıkışı)

Parametreleri fabrika ayarlarından farklı olarak girilir ise;

- DCM ve FWD anahtarlanır ise Sürücü iler yönde start alır.
- Herhangi bir çalışma anında DCM - MI1 tetiklenir ise sürücü 04-00 parametreinde belirtilen sabit frekans ile dönmeye başlar.
- DCM-MI1 anahtarlaması yok iken MI2 veya MI3'e sinyal geldiği sürece ana frekans arttırılıp azaltılabilir.

C2000.png
afm_1.png