HAYIRLI RAMAZANLAR BEN DOP HMI PROĞRAM YÜKLÜYORUM PANELDEN 1 ADET PLC 8 ADET İNVERTÖR KONTROL EDECEM BAŞLANGIÇ MACRO SUNA STATIONOFF (2, 2)
(2, 3)
2, 4) YAZIYORUM FAKAT ENERJİ VERDİĞİMDE YİNE COM2 STATION 2,3 ...9 HATASI ALIYORUM YARDIMCI OLURMUSUNUZ TEŞEKÜR EDERİM BAYRAM YAKLAŞIYOR HAYIRLI BAYRAMLAR DİLİYORUM :?:

Re: HMI BAŞLAGIÇ MACRO STATIONOFF

Gönderilme zamanı: 30 May 2019, 09:36
gönderen Uğur
STATIONOFF makrosunda ilk değişken comport tanımıdır ve COM2 portu için "1" tanımlamalısınız. Siz comportu "2" tanımladığınız için COM3 portundaki istasyonları kapatmış olduğunuzdan dolayı hata almaya devam ediyorsunuz.

Re: HMI BAŞLAGIÇ MACRO STATIONOFF

Gönderilme zamanı: 30 May 2019, 12:19
gönderen ustayavuz
uğur bey teşekür ederim işlem tamam