1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

HMI-VFD-EL HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 31 May 2019, 02:12
gönderen tesotomasyon
SLM UGUR BEY
ELİMDE VFD-EL SÜRÜCÜ VE DOP-B VAR
İKİSİNİ HABERLEŞTİRMEK İSTİYORUM EKRANDA HIZI ARTTIRIP-AZALTACAM VE HIZI GÖRECEM
KABLO BAĞLANTISINI BULAMADIM
CAT-5 KABLO SÜRÜCÜ TARAFI
4-NOLU UCUNU HMI COM 2 PORTUN 1 NOLU PİNİ
5-NOLU UCUNU HMI COM-2 PORTUN 6 NOLU PİNİ
BAĞLADIM YER DEĞİŞTİREREK DENEDİM AMA BİR TÜRLÜ BAGLANTI YAPAMADIM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
EKTEKİ UYGULAMAM DOĞRUMU DOĞRU DEĞİLSE DÜZELTİRSENİZ SEVİNİRİM
KOLAY GELSİN

Re: HMI-VFD-EL HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 31 May 2019, 09:12
gönderen Turhan
HMI COM2 portunun 1.pini Data+ ve 6.pini Data- dir. HMI tarafındaki haberleşme ayarlarınız 7,NONE,2,9600 ASCII ve istasyon numarası 1 olduğu için Sürücü tarafında aşağıdaki paramtreleri ayarlamalaısınız. Sürücü tarafındaki pin dağılım şemasıda aşağıdaki gibidir.

09.00: 1
09.01: 1
09.04: 0
02-00: 3

Not: Hız azalt butonunuza ait yazma adresini inverter-2001 olarak değiştiriniz.

Re: HMI-VFD-EL HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 31 May 2019, 10:57
gönderen tesotomasyon
turhan bey
dop tarafı com 2 pinler kac nol
olacak soylediklerinizi yaptım ama baglantı kuramıyorum
commitation eror veriyor

Re: HMI-VFD-EL HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 10 Haz 2019, 10:16
gönderen Uğur
DOP 1 nolu pin Sürücü 5 nolu pine
DOP 6 nolu pin Sürücü 4 nolu pine

Bağlantı yukarıdaki gibi olmalıdır. Bunun harici haberleşme istasyon adresi ve protokollerini kontrol etmelisiniz.