Alarm gittiğinde ana sayfaya geri dönme
Plc D10 dan gelen bilgiyle aktif alarmları görüyorum.D10 0 olduğunda yani alarmlar gittiğinde ana sayfaya tekrar geri dönmesini istiyorum.Bunu nasıl yapabilirim? yardımcı olursanız sevinirim.İyi Çalışmalar.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm gittiğinde ana sayfaya geri dönme
DOPSoft yazılımında Seçenekler / Yapılandırma / Kontrol Blok ayarını açarak sayfa datası ile Bayrakları otomatik Resetleyi aktif edin. Sayfa numarasının karşısına PLC adresi gelecektir. Bu adres içerisine ne atarsanız HMI üzerinde o sayfa açılacaktır. Alarmların ortadan kalması ile burada PLC den açtırmak istediğiniz sayfa numarasını atarak yaptırabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal