Dop B10S615 ile DVP12SE11R iletişim hk.

Mesaj gönderen mehmetf »

Merhaba,
Konu başlığında yazdığım gibi elimde dvp 12 se ve dop b 10s615 serisi ürün var. Dopb ethernet tip olmadığı için haberleştirmeyi nasıl yapacağım konusunda tereddütte kaldım.
Hangi iletişim protokolünde nasıl yapacağıma dair yardımcı olurmusunuz?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop B10S615 ile DVP12SE11R iletişim hk.

Mesaj gönderen Uğur »

HMI COM2 portundan 1 ve 6 nolu pinlere kablo bağlayarak bunlardan 1 nolu pini PLC power soketinin üzerindeki RS485 + ucuna 6 nolu pini RS485 - ucuna bağlayarak HMI ayarlarını aşağıdaki gibi gerçekleştirip haberleşmeyi sağlayabilirsiniz.