1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DOP-B07S411 Program Yükleme Sorunu

Gönderilme zamanı: 14 Haz 2019, 15:28
gönderen sgocmen
Merhabalar.
Bilgisayarımda DOPSoft Version : 2.00.07 Build : 2.00.07.15 yüklü.
USB Kablosu ile DOP-B03S211 operatör panele program yükleyebiliyorum,
DOP-B07S411 operatör panele yükleyemiyorum.
'USB'den HMI'ya transfer hatası' mesajı alıyorum.
Lütfen yardımlarınızı bekliyorum.

Re: DOP-B07S411 Program Yükleme Sorunu

Gönderilme zamanı: 14 Haz 2019, 15:48
gönderen Uğur
HMI arkasından System menüsüne girin burada System Setting --> MISC içerisinde yükleme birimi ayarında USBCommode değerini CDC ayarlayarak ana ekrana dönün ve usb kablosunu çıkarıp taktıktan sonra tekrar deneyiniz.

Re: DOP-B07S411 Program Yükleme Sorunu

Gönderilme zamanı: 17 Haz 2019, 09:50
gönderen sgocmen
Uğur Bey, teşekkür ederim.
Söylediğiniz gibi yaptım, yine yükleme sorunu oluştu.
DOP programından Araçlar menüsünden Firmware güncelle komutu
verdikten sonra yükleme problemi sona erdi.