problemi

Gönderilme zamanı: 17 Haz 2019, 14:38
gönderen bekir.arslan
Merhaba,
DOP-A67GSTD HMI Panel direk sistem sayfası ile açılıyor ve program sayfasına geçilemiyor.
Sys tuşu basılı kalmış olabilir diye sys tuşunada sürekli basıyoruz ancak değişme olmuyor.
Servisemi gönderilmesi gerikir? Yardımcı olabilirmisiniz.
WhatsApp Image 2019-06-17.jpeg
WhatsApp Image 2019-06-17 at 11.11.10.jpeg
WhatsApp Im.jpeg
WhatsA.jpeg
WhatsApp Image.jpeg

Re: problemi

Gönderilme zamanı: 17 Haz 2019, 16:30
gönderen Turhan
Merhaba,

Karşılaştırğınız sorun donanımsal olarak gözüküyor. https://www.plcmerkezi.com.tr/ Adresinden tamir servisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Re: problemi

Gönderilme zamanı: 17 Haz 2019, 18:16
gönderen bekir.arslan
Plc merkezi ile problemi görüştük ancak çok eski bir cihaz olduğundan yedek parçasının olmadığını belirttiler. Cihaz içindeki program Dop-B cihaza dönüştürülebilrmi. Dop-B ye dönüşüm konusunda yardımcı olabilir misiniz?

Re: problemi

Gönderilme zamanı: 18 Haz 2019, 09:20
gönderen Turhan
DOP-A serisindeki herhangi bir proje DOP-B serisine doğrudan konvert edilebilir. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken 2 durum bulunmaktadır.

1. DOP-A serisi HMI üzerinde bulunan F1, F2, F3... Fonksiyon tuşları her proje sayfasında farklı görevler için kullanılabilir ve yeni alacağınız DOP-B serisi HMI bu fonksiyon tuşlarını desteklemediği için bu tuşların görevini (kullanılıyor ise) dokunmatik ekrana buton olarak yerleştirip programı revize etmelisiniz.

2. DOP-A serisinde makro komutlarında bir bit adresi set etmek için kullanılan komut satırı BSET iken DOP-B serisi HMI modelinde BITON komutudur. Derleyicinin bu esnada hata vermemesi için BSET olan komut satırlarını BITON şeklinde değiştirmelisiniz.