1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Delta AC Driver MS300 harici start problemi

Gönderilme zamanı: 18 Haz 2019, 18:53
gönderen sercancaliskan
Merhaba

Elimde Delta MS300 ac sürücü var. Üzerindeki bulunan start butonu ile motoru çalıştırıp potansiyometre ile hızını ayarlayabiliyorum. Fakat harici start butonu bağladığımda yani DCM çıkışından start butonuna, start butonundan MI1 girişine bağlantı yapıyorum. Motorum çalışmıyor. Katalog da parametre ayarlarında MI1 girişini aktif etmem için 02-01 parametresini 0 dan 1 e çekmem gerektiğini söylüyor. Fakat 02-01 parametresini 0 dan 1 e çekemiyorum. Error mesajı veriyor. Diğer giriş (MI2,MI3... ) parametrelerinide değiştiremiyorum. Fabrika ayarlarında dön parametresini de yaptım. Fakat herhangi bir değişiklik olmadı. Bu konuda yardım edebilir misiniz? Ne yapmam gerekiyor?

Re: Delta AC Driver MS300 harici start problemi

Gönderilme zamanı: 19 Haz 2019, 09:16
gönderen Turhan
Merhaba,

Sanırım yanlış dokümanı referans alıyorsunuz. MS300 serisi sürücünün çalışma ve frekans komut kaynaklarını 00-20 ve 00-21 parametreleri ile ayarlanabilir. Sürücüyü harici terminalden kontrol edebilmeniz için 00-21 : 1 ayarlanması yeterli olacaktır.

MS300.png