DOP-B10 INVT RS-485 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 09 Tem 2019, 11:15
gönderen physme
İyi Çalışmalar,
Dop-10'' üzerinden RS-485 ile INVT sürücü ile haberleşmek istiyorum.
Bunun için controller seçimim ne olmalı ? Üretici ve Seri kısmında ne şeçmeliyim ?
Delta Controller ASCII Inverter-2001 adresi farklı markalarda da çalışıyor mu ?
2. soru olarak Modbus ve modicon arasında fark nedir ?
Teşekkürler
Re: DOP-B10 INVT RS-485 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 09 Tem 2019, 14:38
gönderen Turhan
Merhaba,
1. Elinizdeki inverete ait örnek modbus adresleri paylaşabilirseniz Kontrol cihazında hangi driveri seçmenizin daha uygun olacağını belirtebilirim. (Örneğin: 40.005 adresi, H2001 Hexadecimal Adresi, 8192 Decimal Adresi gibi)
2. Modbus, PLC ile kullanılmak için yılında Modicon tarafından yayımlanan ve geliştirilen seri iletişim protokolüdür.
Re: DOP-B10 INVT RS-485 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2019, 07:58
gönderen physme
H2001 hız yazma
H3001 hız okuma
Gibi adresleri yazıp okuyacağım.
Re: DOP-B10 INVT RS-485 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2019, 09:19
gönderen Uğur
RTU Hex Address Master Driverını seçerek direkt elinizdeki hex adresleri girerek haberleşebilirsiniz.
Re: DOP-B10 INVT RS-485 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2019, 11:14
gönderen physme
UĞUR bey teşekkürler,
Hex adreslerini 1 yukarı girmem gerekli mi ?
Re: DOP-B10 INVT RS-485 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2019, 11:15
gönderen Uğur
Hex adresler 0 dan başlar elinizdeki gibi direk girebilirsiniz.
Re: DOP-B10 INVT RS-485 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 17 Tem 2019, 12:56
gönderen physme
İyi çalışmalar
Error 9 kodu alıyorum.
2 adet inverterm var
İstasyon numarası 1 ve 2
Com port 2
Gecikme 20ms
Re: DOP-B10 INVT RS-485 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 17 Tem 2019, 14:33
gönderen Uğur
İsterseniz önce 1 adeti ile haberleşme kurmayı deneyin kontrol cihazı meşgul kodu gönderiyor.
Re: DOP-B10 INVT RS-485 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 17 Tem 2019, 14:39
gönderen physme
Hata verse dahi çalışıyor
Re: DOP-B10 INVT RS-485 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 17 Tem 2019, 14:45
gönderen Uğur
Meşgul hatası sorgulara cevap sırasından mı kaynaklanıyor anlamk için tek inv iler test edin hata alacakmısınız.