1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

S7-300 PLC Delta Ekran Haberleşmesi Hk

Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2019, 15:44
gönderen kuka92
Merhaba,

Elimde S7-300 PLC ve Delta 15'' Ekran var. Haberleştirme sağladım fakat şöyle bir sorun var. Ekrandan sayısal değer butonu ekleyip değer giriyorum(Örneğin 1000). Siemens PLC içinde bu sayının 1000 olduğunu görüyorum fakat Delta ekran bunu yansıtmıyor. Sürekli 0 gösteriyor. Aynı zamanda sayısal değer göster butonu ekledim fakat yine 0 gösteriyor. Sorun nerde olabilir ? Programı ekliyorum.

Re: S7-300 PLC Delta Ekran Haberleşmesi Hk

Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2019, 15:50
gönderen Uğur
Okuma adresini girmediğiniz zaman durum nedir? Haberleşme hatası ara ara alıyormusunuz? Birde normalde bazı Siemens CPU lar farklı HMI lar tarafından haberleşmeye engelli oluyor. Bunun için bir ayarını aktif etmeniz ile sorun çözülebiliyor. Aşağıdaki linkte ayara ilişkin yönlendirme mevcut. Bu ayar durumunu kontrol edip sonrasında test edin.

Re: S7-300 PLC Delta Ekran Haberleşmesi Hk

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2019, 08:35
gönderen kuka92
Okuma adresini girmediğim zamanda aynı durum söz konusu. Haberleşme hatası hiç almıyorum.

Re: S7-300 PLC Delta Ekran Haberleşmesi Hk

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2019, 08:48
gönderen Uğur
Aşağıdaki ayarınızı kontrol ediniz.

DOP HMI Siemens S7-1200 Haberleşme