Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

HMI- PLC Haberleştirme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
role
Mesajlar: 33
Kayıt: 12 Mar 2019, 16:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

HMI- PLC Haberleştirme

Mesaj gönderen role »

Merhabalar,
DOP-B03S211(Master) ile RENU(Slave) marka PLC yi RS485 üzerinden haberleştirmek istiyorum. Forumda benzer uygulamaları inceleyerek denedim fakat başarılı olamadım. Konuyla ilgili yardımcı olur musunuz?

Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
role
Mesajlar: 33
Kayıt: 12 Mar 2019, 16:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI- PLC Haberleştirme

Mesaj gönderen role »

DOP B panelde, modbus seçimindenden sonraki seri seçiminde; 986Modbus ,modbusRTU,modbusRTUhex gibi ayrımları neyi ifade ediyor. Kullanacağım Slave RTU için hangi serinin seçimini nasıl bilebilirim ? Modbus RTU haberleşme standartı tek değil midir ? Konuyla ilgili bilgisi olan paylaşabilir mi
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI- PLC Haberleştirme

Mesaj gönderen Uğur »

Modbus altından 984 RTU Master (6 Digit) driverı seçerek ardından elinizdeki Renu PLC nin 400001 li adreslerini tanımlamak için örneğin değer gir elementinde karşınıza 4x ve 3x adres tipleri gelecek buradan 4x seçip ardından elinizdeki adresin 4 ten sonraki adresini tanımlamanız yeterlidir. Örnek elinizdeki adres 400234 olsun adres kısmından 4x değere de 234 yazmanız yeterlidir.
Haberleşme ayarlarını yaptıktan sonra tabiki.
modbus_1.PNG
modbus_2.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön