DELTA PANEL KALICI DATA

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2019, 12:15
gönderen eneskuroglu
Herkese merhabalar Delta panel üzerinde plc den belirli saatlerde kalıcı registerlerden bilgi alıyorum. bu bilgileri delta panelde geçmiş data tablosunda gösteriyorum fakat enerji kesildiginde data tablosu sıfırlanıyor.

Re: DELTA PANEL KALICI DATA

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2019, 13:38
gönderen Turhan
DOPSoft programında kontrol bloğunda 'Harici Bellek Yazma Önbelleği Boyutu' kısmını En küçük birim olan 512Byte olarak seçin.

Kontrol bloğunda ise 'Genel Kontrol' olarak belirleyceğiniz kontrol wordünün 5.Bitini belirli periyodlar halinde tetikleyerek Geçmiş data tablosnuzu bu periyodlar halinde kalıcı olarak kaydedebilirsiniz.

harici_bellek_onbelleği_1.jpg
harici_bellek_onbelleği_2.jpg

Re: DELTA PANEL KALICI DATA

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2019, 13:49
gönderen eneskuroglu
teşekkür ederim turhan bey sorunu sayenizde hallettim sonra bir şey daha var ben bu data tablosundaki verileri nasıl sıfırlayabilirim

Re: DELTA PANEL KALICI DATA

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2019, 14:15
gönderen Turhan
Aynı kontrol bloğu içerisinde 'Data Kayıt Buffer Silme' word alanının Bitlerini kullanabilirsiniz. Bu bit adres her yükselen set kontağında tabloyu silecektir.