Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

enerji analizatörü ile modbus haberleşme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
burakilhan
Mesajlar: 70
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:48
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

enerji analizatörü ile modbus haberleşme

Mesaj gönderen burakilhan »

kolay gelsin shark 200 marka enerji analizatör var elimde delta ekran ile modbus rtu master haberleşme yapmak istiyorum cihazla haberleşiyorum ama volt amper degerlerini
okuyamıyorum yardımlarınızı bekliyorum.
iyi çalışmalar...
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: enerji analizatörü ile modbus haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Adresler modbus değil Hex adres olmalı. Çünkü tablonun devamına bakarsanız 011E şeklinde hex adresler var. Bunun için driver seçerken 984RTU Master değilde RTU Hex Adres Master driverını seçerek adres bölümünden RW seçerek altına tabloda ne görüyorsanız onu giriniz. Örnek aşağıdaki gibi.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön