1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
DOPB-Kart Haberleşmesi Hk.
Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2019, 16:29
gönderen kuka92
Merhaba,
Elimde bir kart ve bu kartın modbus adresleri mevcut. Ekte bilginize sundum. Kartın haberleşme özellikleri şöyle ;
- RTU özelliği , 19200 Baud hızı , Odd parity , 1 stop bit , 1 start bit
Bu kart ile haberleşme kurmak için Dopsoft- Seriler bölümünde hangisini tavsiye edersiniz ?
- 984 RTU Master
- RTU Hex Adress(Master)
- Veya başka bir tanesi ...
Hangisini denemem en doğrusu olur ? Program üzerinde örnekleme yapıp gönderebilirseniz çok sevinirim.
Re: DOPB-Kart Haberleşmesi Hk.
Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2019, 16:42
gönderen Uğur
Modbus altından 984 RTU Master seçerek adres bölümüne tablonuzdaki gibi 30000 li 40000 li şekilde girmeniz yeterlidir.
Ayarlar.PNG
adres.PNG
Re: DOPB-Kart Haberleşmesi Hk.
Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2019, 11:08
gönderen kuka92
Uğur Bey, Turhan Bey,
Haberleşme sağlayamadım bir türlü. Sizler haberleşme konusunda daha tecrübelisiniz diye size danışmak istiyorum. Birkaç bilgi vereceğim bu doğrultuda sizden gelecek yardımları bekliyorum.
Kart MRS diye bir İstanbul firmasının ve krom kaplama redresör panosu olarak geçmekte. Bir çok protokol denedim. 984 RTU-984 RTU Hex Adress - RTU(nW) ve birkaç şey daha.. Bunları + ve - klemensleri yanlış bağlayabilme ihtimaline karşın ters çevirip de denedim. Ekrandan gördüğüm kadarıyla bu sistem RTU-19200 Baud Rate ve None parity'e sahip. Yanılıyor muyum ? Yani bugüne kadar delta'nın birçok marka ile haberleştiğine şahit oldum. Sorunu nerde aramam gerektiğini bilemiyorum. Neleri kontrol etmemi tavsiye edersiniz ?
DOP-B tarafında 1 ve 6 nolu pine bağlantı yaptım. Kart tarafında RS-485 yazan A ve B kısmına giriş yaptım. Sürekli aldığım hata Communication Error 3 hatası. Ben datayı yanlış yazsam(W30001 yerine başka birşey) Error 3 hatası yerine başka hata almam gerekir diye düşünüyorum.
Re: DOPB-Kart Haberleşmesi Hk.
Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2019, 11:15
gönderen Uğur
Error 3 hatası protokol, istasyon uyumsuz yada kablo sorunlu, port arızalı yada protokol modbus değil. Kontrol etmeniz gereken bunlar. Ama ilk öncelikle bir PC ile cihazınıza bağlantı kurarak Modscan gibi modbus yazılımları ile haberleşmeyi deneyin.
Re: DOPB-Kart Haberleşmesi Hk.
Gönderilme zamanı: 30 Oca 2020, 16:38
gönderen Dadi
merhaba benim de haberleşemediğim bi kartım var, modbus rtu haberleşmeli sensör. dopb 07 s415 ve ss2 plc com2den rs485 haberleşiyor fakat sisteme sensörü ekleyemedim. sensörü panel ile mi yoksa plc ile mi haberleştirmem gerek? yazmaya çalıştığım makro hata veriyor. nerede yanlış yapıyorum? deneme dosyası ve sensörün dökümanı;
HMI 28 ocak.dps
HMI 28 ocak.dps
IMG_20200130_153627.jpg
IMG_20200130_153508.jpg
saygılar..
Re: DOPB-Kart Haberleşmesi Hk.
Gönderilme zamanı: 30 Oca 2020, 16:57
gönderen Uğur
HMI ile Modbus RTU Hex Adres Master kullanarak varsayılan protokol ayarında ise 9600-8-None-1 Stop ve istasyonu 1 ile proje oluşturun. Adres tanımlarken RW ve R seçimine dikkat ederek değer bölümüne adresi girerek haberleşme sağlayabilirsiniz.
Re: DOPB-Kart Haberleşmesi Hk.
Gönderilme zamanı: 31 Oca 2020, 00:12
gönderen Dadi
ilginiz için teşekkür ederim. oluşturduğum örnek programlarda haberleşmeyi sağlayamadım, error 3 ve 7 alıyorum. ilgisiz rakamlar okuyorum. plcsiz de denedim, ne yaptımsa çıkamadım. incelemenizi rica ederim
Re: DOPB-Kart Haberleşmesi Hk.
Gönderilme zamanı: 31 Oca 2020, 09:13
gönderen Uğur
Hatta PLC bağlamayın zaten sadece HMI ve cihaz olsun. Bu durumda aldığınız sonuç yada alarm kodu nedir?
Re: DOPB-Kart Haberleşmesi Hk.
Gönderilme zamanı: 31 Oca 2020, 12:11
gönderen Dadi
com 2 station 1 communication error3. ve com 2 station 2 communication error7 dönüşümlü sırayla sürekli bu şekilde.
dopsoftta plc ist.no 1 yaptım cihazı da 1 yaptım com2 station1 comm error 7, bazen de 6 veriyo
Bu arada kablolarımı kontrol ettim sağlam hatta cihazda haberleşme ledi var sinyal veriyo
Re: DOPB-Kart Haberleşmesi Hk.
Gönderilme zamanı: 31 Oca 2020, 12:12
gönderen Dadi
bir de plc,cihazla aynı portta olmaması mı gerek?