Dopb07e411 hmi rcpg enerji kesildiğinde sıfırlanıyor

Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2019, 09:09
gönderen yigitcaner97
İyi günler,
Delta hmi ve S71200 ile yapmış olduğum projede, delta hmi dan seçmiş olduğum reçete grup numarası(rcpg) enerji kesildikten ve tekrar enerji verildikten sonra sıfırlanıyor. Plc üzerinden kontrol bloğu rcpg start value değerini 1 yaptım. Ancak bu sorun devam ediyor. Ayrıca reçete için $M200 adresini kullanıyorum.

Re: Dopb07e411 hmi rcpg enerji kesildiğinde sıfırlanıyor

Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2019, 09:36
gönderen Uğur
Arkaplan makroda RCPG adresini $M100 içersine gönderin. Başlangıç makroda da $M100 adresini RCPG ye gönderin.

Başlangıç Makro
RCPG = $M100

Arkaplan Makro
$M100 = RCPG

Re: Dopb07e411 hmi rcpg enerji kesildiğinde sıfırlanıyor

Gönderilme zamanı: 19 Haz 2020, 16:16
gönderen ozanyildirim
Bu işlemin aynısını RTC bilgisi için de kullanabilir miyiz? Belirlediğim bir kayıt saatim var enerji kesilip açıldığında bu saat 1:0:0 değerini alıyor. RTC güncellemesini yapmıyor.

Re: Dopb07e411 hmi rcpg enerji kesildiğinde sıfırlanıyor

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2020, 10:04
gönderen Turhan
Merhaba,

Normalde HMI zaman/tarih değerini enerji kesintisinde bile batarya yardımı ile güncelleyebilmektedir. HMI saat değeri ile ilgili sorun yaşıyorsanız öncelikle HMI bataryasını kontrol edin.

Re: Dopb07e411 hmi rcpg enerji kesildiğinde sıfırlanıyor

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2020, 13:53
gönderen ozanyildirim
Batarya takıp deneyeceğim şimdiden teşekkürler..