dvp-12se ile dop b07e411 haberleşme
- alik
- Mesajlar: 14
- Kayıt: 26 Tem 2019, 11:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
dvp-12se ile dop b07e411 haberleşme
merhaba dvp12se ile dop b07e411 rs232 üzerinden haberleştiremedim bu konuda yardımcı olurmusunuz
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp-12se ile dop b07e411 haberleşme
RS232 portu SE PLC de yoktur. RS485 olarak haberleşebilirsiniz. Bunun için HMI COM2 portundan 1 ve 6 nolu pinleri çıkarak PLC RS485 portuna girmek suretiyle haberleşmeniz mümkündür.
DOP-PLC RS485 Kablo Bağlantısı
DOP-PLC RS485 Kablo Bağlantısı
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- alik
- Mesajlar: 14
- Kayıt: 26 Tem 2019, 11:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp-12se ile dop b07e411 haberleşme
tşkler rs232 olarak yanlış yazmışım kusura bakmayın yardım için tekrardan tşkler